关于集中采暖改造成分户采暖
mousezhang_303
2007年10月27日 17:52:12
来自于采暖供热
只看楼主

近期小区采暖管道由集中供暖改造为分户计量供暖 在签订的协议上 说套三的房子(100平米左右共放置了5组散热器)全部采用DN32的采暖管道 这管径是不是大了啊? 如果全部都改成DN25的行不行啊

近期小区采暖管道由集中供暖改造为分户计量供暖 在签订的协议上 说套三的房子(100平米左右共放置了5组散热器)全部采用DN32的采暖管道 这管径是不是大了啊? 如果全部都改成DN25的行不行啊
免费打赏
zyb.jhj
2007年10月30日 10:42:47
12楼
我所在小区一栋沿街商业楼为二次改造,供回水管在二层顶部加设,一二层支管在二层顶班下敷设,采用上供上回方式,3-6层单户控制,使用效果不错。注意自动排气阀加设位置,否则容易造成系统不平衡,局部过热,局部不热
回复
寒冬
2007年10月30日 12:02:58
13楼
关于集中采暖改造成分户采暖100平方米的房子用得着改成DN32的管径吗,太保守了吧!最主要的是散热器片数够不够?
回复
wu.ye
2007年11月01日 08:52:00
14楼
关于管道的走法,我认为合理就行,特别这种改造工程更应如此。同时也不能一个方案用到底,可结合住户室内情况及其要求调整走管方案,即使一户一个走法也无所谓。
回复
mousezhang_303
2007年11月08日 17:09:10
15楼
谢谢了
回复

相关推荐