请问采用三通温控阀或者在跨越管上设阀门哪一种效果好一些呢,谢谢!
请问采用三通温控阀或者在跨越管上设阀门哪一种效果好一些呢,谢谢!
2楼
个人认为安装三通温控阀好,既可以调节进暖气片的水流量又可以调节跨越管流量
回复
3楼
谢谢,听说三通阀质量上好像不是很令人放心,不知道是不是
其实跨越管上加调节阀也一样可以起到这样的效果吧
回复
4楼
首选还是三通温控阀,楼上所说的,那是质量问题,而且如果截止阀选择不当(比如铸铁的),同样也是不能起到调节作用的,如果选跨越管的,那么选择铜截止阀的会好一些
回复
5楼
就是,就是的,首选三通阀。
回复
6楼
应按设计选用。
回复
7楼
三通温控阀啊
回复
8楼
户内供暖系统散热器上应装三通温控阀。据《供热计量技术规程》JGJ173-2009第7.2.1条:新建和改扩建的居住建筑或以散热器为主的公共建筑的室内供暖系统应安装自动温度控制阀进行室温调控,是黑体字,强条。
回复
9楼
两者的价格差的很多呢,建议楼主考虑电热型的温控阀,这样的话调节起来比较可靠。根据需要,如果精度不高,可以考虑跨越管上设置阀门。
回复