本帖最后由 csccbjs 于 2015-8-12 21:25 编辑 请问高层建筑的控制线如何一层一层的往上引?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-8-12 21:25 编辑
请问高层建筑的控制线如何一层一层的往上引?
2楼
点好基准点用垂准仪往上打
回复
4楼
本帖最后由 csccbjs 于 2015-8-12 21:27 编辑
在底层确定好基准点,传统方法是用大铅垂两层一小吊,五六层一大吊,基本偏差也不大,但实施过程比较麻烦,需考虑风速,遮挡物什么的。
现在的方法是用垂准仪往上打激光束,在目标楼层用激光靶拦截往上打的激光束,以确定放样基点。同样垂准仪使用高度最好在100m范围内,过高激光斑会放大,晕光,以造成放样不准确,一般做法,在高层中,用垂准仪将原始基准点引至上部楼层,10
层
~15层为宜,将点做为新基点(需合样),以此类推。
回复
5楼
内控法,在内部楼板留置放线控,每一层用垂准仪引线
回复
6楼
楼上各位说的都很好
回复
7楼
疯子闹街 发表于 2015-8-12 17:34 在底层确定好基准点,传统方法是用大铅垂两层一小吊,五六层一大吊,基本偏差也不大,但实施过程比 …给力楼主学习了
回复
8楼
控制线啊,在没那层的时候,在外面地面上用仪器打线....
高度是向上拉尺子。
很高的那种楼,有设备向上打线的。
回复
9楼
请问高层建筑控制线如一层层的向上引
回复