砌规4.2.1 查静力计算方案时的S 怎么取? 是去相交的方向的邻墙间距 还是取 本层最大的横墙间距?
砌规4.2.1 查静力计算方案时的S 怎么取? 是去相交的方向的邻墙间距 还是取 本层最大的横墙间距?
2楼
兰书15套 2009年真题 37题 直接取相交的邻墙的间距
回复
3楼
就没人讨论下么?
回复
4楼
下来看一下,谢谢楼主
回复
5楼
本帖最后由 healthy87 于 2015-8-11 10:48 编辑
2009年37题题干
回复
6楼
这道题查静力计算方案的时候 S应该取6000 还是5100?
回复
7楼
healthy87 发表于 2015-8-11 10:49 这道题查静力计算方案的时候 S应该取6000 还是5100?5.1m。。A,B轴处纵墙为墙A的侧向支撑
回复
8楼
.........................
回复
9楼
指的是4轴线的墙A
回复
10楼
本帖最后由 啊哦呃1986 于 2015-8-11 14:48 编辑
求A~D轴线之间的墙高厚比,此处题目要求与4轴轴线重合的墙,那么相对应的横墙距离就取与4轴垂直的墙的间距,所以最大间距应该是5.1m。
回复
11楼
本帖最后由 xin_jianda 于 2015-8-11 14:49 编辑
这个静力方案在分析横纵时不是唯一的,而是根据两个方向的墙间距各自划定的。
对于墙A,应该考虑横向最大间距,也就是5.1m,选择方案,然后再根据墙A的长度查表求计算长度等
如果是纵向墙体,则应按照最大间距为6m选择方案,然后根据具体墙的长度查表 计算。
回复