这个配电箱设计中有那些问题?除附件照片所示的选择性分级的问题,还有就是第二根母排的两路开关接入,这个需要有个转换开关?主进线开关的选型一个老外专家建议选择隔离开关。虽然是这样,说这个仍然不能满足选择性保护。我不认为把UPS的输出开关更换为隔离开关更好,若更换成隔离开关后,当发生短路时,隔离开关不能跳闸,短路电流会直接影响上级开关。各位大神,看看,交流下,学习下。
除附件照片所示的选择性分级的问题,
还有就是第二根母排的两路开关接入,这个需要有个转换开关?
主进线开关的选型一个老外专家建议选择隔离开关。虽然是这样,说这个仍然不能满足选择性保护。
我不认为把 UPS 的输出开关更换为隔离开关更好, 若更换成隔离开关后,当发生短路时,隔离开关不能跳闸,短路电流会直接影响上级开关。