10KV线路无功补偿的一个问题
shiguang110
2007年10月27日 15:49:43
只看楼主

我单位有一条10KV线路,下边有公用变和一水泥厂;基层反映功率因数低,要求加电容;我查询了今年1-10月份的功率因数表,发现1-4月份功率因数都在0.91以上5-10月份就到了0.88-0.79-0.82-0.83等,相当不稳定我想问一下解决办法是什么?

我单位有一条10KV线路,下边有公用变和一水泥厂;
基层反映功率因数低,要求加电容;
我查询了今年1-10月份的功率因数表,发现1-4月份功率因数都在0.91以上
5-10月份就到了0.88-0.79-0.82-0.83等,相当不稳定
我想问一下解决办法是什么?
shiguang110
2007年10月27日 15:58:56
2楼
负荷越大,功率因数越低
请大家指教
回复
wstheonly
2007年10月27日 16:03:59
3楼
供配电系统设计规范
第5.0.3条 采用电力电容器作为无功补偿装置时,宜就地平衡补偿。低压部分的无功功率宜由低压电容器补偿;高压部分的无功功率宜由高压电容器补偿。容量较大,负荷平稳且经常使用的用电设备的无功功率宜单独就地补偿。补偿基本无功功率的电容器组,宜在配变电所内集中补偿。在环境正常的车间内,低压电容器宜分散补偿。
回复
shiguang110
2007年10月27日 16:18:37
4楼
谢谢
回复
sihongxuan
2007年10月27日 16:28:16
5楼
负荷越大功率因数越小是因为用电设备增多了,但每台设备的功率因数不一样,当功率因数低的设备多了,总的功率因数自然降下来,反之亦然!
回复
shiguang110
2007年10月27日 16:33:10
6楼
那我这种情况应该怎么办呢?
单位资金紧张,安装电容都是固定补偿的
等负荷下来以后,会不会又过补了呢
回复
mrlqt
2007年10月27日 16:48:19
7楼
对于这个问题你可以不必担心,现在的补偿基要全是自动的投切的。有钱就上动态补偿,没钱上自动补偿就可以了(只是后期维护成本较高)。
回复
shiguang110
2007年10月27日 17:08:27
8楼
老大呀
难就难在单位上连自动补偿的也不给买
只能买固定补偿的
回复
l2515848
2007年10月27日 21:32:57
9楼
也够穷了,那就你自个儿手自动化好了
回复
shiguang110
2007年10月29日 09:07:04
10楼
那我这种情况应该怎么办呢?
单位资金紧张,安装电容都是固定补偿的
等负荷下来以后,会不会又过补了呢
回复
lxt9607
2007年10月29日 13:49:53
11楼
先挑大容量低功率因数的设备实施就地补偿。
回复