请教各位前辈,急急急!
qq_1396233219807
2015年08月10日 13:25:41
来自于制冷技术
只看楼主

小压缩机,配大蒸发器,对制冷系统有什么影响。业主原有风机,要求用上。蒸发器制冷量是压缩机两倍

小压缩机,配大蒸发器,对制冷系统有什么影响。业主原有风机,要求用上。蒸发器制冷量是压缩机两倍
免费打赏
游荡四方
2015年08月11日 11:02:18
12楼
前辈提到了 :蒸发器过大,制冷剂加注量会增加,蒸发压力大,冷凝压力也会相应提高的,

如果热负荷大,气温高,冷凝压力高到保护器动作而停机,
此时不知前辈该如何应对
回复
荣昌制冷
2015年08月11日 11:10:24
13楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-8-11 11:14 编辑 游荡四方 发表于 2015-8-11 11:02 前辈提到了:蒸发器过大,制冷剂加注量会增加,蒸发压力大,冷凝压力也会相应提高的,如果热负荷大,气温 …冷凝压力超高了还开什么呢?用你的逻辑,再去“遮挡部分冷凝器”?;P难道事先适当少加部分制冷剂,或者有意调小膨胀阀不行吗?就你的逻辑正确?你不要被到处“追杀”得“游荡四方”躲到此处误导来了。你要搞清楚,这里同样不是你任意误导人的地方!
回复
游荡四方
2015年08月12日 08:24:31
14楼
一套制冷系统,讲究的是系统匹配,讲究的是运行参数是否合理

系统配置出了问题,按您老的观点,:

"难道事先适当少加部分制冷剂,或者有意调小膨胀阀不行吗?"

如此说来,一套制冷系统,高低压力,过冷度,过热度,压机排气温度,制冷能力,都可以用人为的方法来控制,
那还要系统参数和膨胀阀干什么.
回复
林刚
2015年08月12日 08:35:03
15楼
冷库用绝对没有问题的,而且加大蒸发面积可提高蒸发温度和蒸发压力,增加了机组的制冷量。
降低系统的运行能耗,一般都是考虑造价所以蒸发器优势配的不够大。造成蒸发毅力偏低,能耗增加。
回复
游荡四方
2015年08月12日 08:53:41
16楼
蒸发器的换热量,通常是根据32度气温下,压缩机的制冷能力来选配的,
换热量略大或略小,对系统的运行参数影响不大,
而冷凝器和膨胀阀又是根据蒸发器的换热量来选配的,

楼主注明"蒸发器制冷量是压缩机两倍"

那么冷凝器与膨胀阀应该如何选配?


回复
qq_1396233219807
2015年08月12日 10:13:58
17楼
荣昌制冷 发表于 2015-8-11 10:23 你不要被误导了,蒸发器过大,制冷剂加注量会增加,蒸发压力大,冷凝压力也会相应提高的,但压缩比还会相 …晚辈学习了,谢谢荣昌老师
回复
qq_1396233219807
2015年08月12日 10:14:31
18楼
喜羊羊 发表于 2015-8-11 10:49 膨胀阀供液,问题不大,可以正常使用。你可以调试一下机器试试。谢谢前辈回帖:)
回复
qq_1396233219807
2015年08月12日 10:20:20
19楼
游荡四方 发表于 2015-8-12 08:53 蒸发器的换热量,通常是根据32度气温下,压缩机的制冷能力来选配的,换热量略大或略小,对系统的运行参数影响 …前辈,膨胀阀是按照蒸发器制冷量来选的,冷凝器我一般都是按压缩机的冷凝容量来选,我这样做系统会出现什么问题
回复
qq_1396233219807
2015年08月12日 10:20:43
20楼
林刚 发表于 2015-8-12 08:35 冷库用绝对没有问题的,而且加大蒸发面积可提高蒸发温度和蒸发压力,增加了机组的制冷量。降低系统的运行 …谢谢前辈回帖:)
回复
荣昌制冷
2015年08月12日 10:28:59
21楼
游荡四方 发表于 2015-8-12 08:24 一套制冷系统,讲究的是系统匹配,讲究的是运行参数是否合理系统配置出了问题,按您老的观点,:你不要再在这里纠缠了,你说得对,制冷系统的工况是可以通过人工来控制的,否则还叫什么调节?调试?
回复

相关推荐