小压缩机,配大蒸发器,对制冷系统有什么影响。业主原有风机,要求用上。蒸发器制冷量是压缩机两倍
小压缩机,配大蒸发器,对制冷系统有什么影响。业主原有风机,要求用上。蒸发器制冷量是压缩机两倍
2楼
蒸发器的换热量,是根据温差来决定的,
是用于低温库还是冷藏库,需要了解
没有参数不好判断,
大蒸发器,可以遮挡部分,也可以停一个风机,
回复
3楼
低温库,小压缩机,配大蒸发器,
这会出现化霜后,供液量大,高压过高的现象
回复
4楼
影响是有的,但要看具体的系统工艺与控制;
要注意的是,系统启动、停止阶段、意外停电、融霜阶段等一些不利压缩机和系统的影响。
回复
5楼
蒸发器换热量过大,这会出现制冷初始阶段,冷凝压力过高的问题,
而过小的阀口,又会使压机过热,排气温度过高的问题,
精密制冷系统,回气不凉,为解决压机过热和排气温度过高的问题,
我曾通过遮挡部分蒸发器,来解决蒸发器换热量过大的问题,
用手摸回气管就知道效果如何了
回复
6楼
游荡四方 发表于 2015-8-11 08:47 蒸发器换热量过大,这会出现制冷初始阶段,冷凝压力过高的问题,而过小的阀口,又会使压机过热,排气温度过高的 …谢谢前辈回帖,学习了
回复
7楼
斗战圣佛 发表于 2015-8-11 08:26 影响是有的,但要看具体的系统工艺与控制;要注意的是,系统启动、停止阶段、意外停电、融霜阶段等一些不 …谢谢前辈回帖:)
回复
8楼
游荡四方 发表于 2015-8-10 14:07 蒸发器的换热量,是根据温差来决定的,是用于低温库还是冷藏库,需要了解是冷藏库,8-10℃温差
回复
9楼
不需要化霜的问题,直接遮挡部分蒸发器,也可去掉一个风扇
遮挡面积,可根据回气温度,高压压力来决定
回复
10楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-8-11 10:53 编辑 攻城师3456 发表于 2015-8-11 09:54 谢谢前辈回帖,学习了你不要被误导了,蒸发器过大,制冷剂加注量会增加,蒸发压力大,冷凝压力也会相应提高的,但压缩比还会相应减小。由于回气过热度不大,所以不存在压缩机的排气温度高的问题。蒸发器是一体循环的,制冷剂经过的所有部位都会吸热的,怎么“遮挡”?用什么遮挡?就是用棉被包裹起来也没用。完全是乱弹琴误导。使用中如果蒸发压力大,压缩机的负荷重,电流大,可用适当减少制冷剂加注量的方法,或者故意调小膨胀阀的开度,降低蒸发压力和运行电流。这样会增加回气过热度,提高压缩机的排气温度。都有利和弊的一面存在。
回复
11楼
膨胀阀供液,问题不大,可以正常使用。你可以调试一下机器试试。
回复