两条次梁交错搭在主梁上是形成短梁了吗?还是两条主梁交错搭在一个主梁才算呢?
victorrmc
victorrmc Lv.2
2015年08月10日 10:41:18
只看楼主

两种情况都应该避免吗?

两种情况都应该避免吗?
免费打赏
洞房不败之玉女
2015年08月10日 11:22:43
2楼
没事的
回复
achinerylizer
2015年08月10日 15:53:11
3楼
好像没有短梁一说吧,如果次梁节点过近易引起主梁剪力过大而超筋。
回复
victorrmc
2015年08月11日 10:13:29
4楼
achinerylizer 发表于 2015-8-10 15:53 好像没有短梁一说吧,如果次梁节点过近易引起主梁剪力过大而超筋。对的,那应该避免吗?如果无法避免该怎么处理?
回复
玩疯了
2015年08月11日 10:42:52
5楼
看到有人说 如果错的距离小于梁宽 建模时 可按直线建
回复
achinerylizer
2015年08月11日 11:03:21
6楼
victorrmc 发表于 2015-8-11 10:13 对的,那应该避免吗?如果无法避免该怎么处理?这种情况受力不合理,当然是应该避免的。如果次梁从属面积小的话,可以考虑取消其中一根次梁,在板内加附加钢筋。如果两个梁的从属面积都很大的话,则说明平面布置不合理,可考虑跟建筑沟通改变开间尺寸或者换个方向打次梁,如果仍然不行,那只有加大梁截面了。如果增加截面的效果不明显,那就只能点铰了,不过一般情况下不建议点铰。