2楼
没事的
回复
3楼
好像没有短梁一说吧,如果次梁节点过近易引起主梁剪力过大而超筋。
回复
4楼
achinerylizer 发表于 2015-8-10 15:53 好像没有短梁一说吧,如果次梁节点过近易引起主梁剪力过大而超筋。对的,那应该避免吗?如果无法避免该怎么处理?
回复
5楼
看到有人说 如果错的距离小于梁宽 建模时 可按直线建
回复
6楼
victorrmc 发表于 2015-8-11 10:13 对的,那应该避免吗?如果无法避免该怎么处理?这种情况受力不合理,当然是应该避免的。如果次梁从属面积小的话,可以考虑取消其中一根次梁,在板内加附加钢筋。如果两个梁的从属面积都很大的话,则说明平面布置不合理,可考虑跟建筑沟通改变开间尺寸或者换个方向打次梁,如果仍然不行,那只有加大梁截面了。如果增加截面的效果不明显,那就只能点铰了,不过一般情况下不建议点铰。
回复