本帖最后由 xueren1314 于 2015-9-16 10:17 编辑 各位大神,我碰到一个项目,共四层楼的一个商场,机组为风冷螺杆,在楼顶放置。末端是同程式连接,但是在系统进水末端和回水的末端的盘管和空调箱均不送冷风。进水管为低温,但是出水管是热的。确认盘管和风盘过滤器洗过,阀门全开。我认为是水泵水压不够导致,但是这样解释不通啊。毕竟是同程的。请各位大神帮忙把可能性分析一下。不胜感激。如果需要我在提供什么相关资料请回复是说明,谢谢。(这段是原来的帖子)

本帖最后由 xueren1314 于 2015-9-16 10:17 编辑

各位大神,我碰到一个项目,共四层楼的一个商场,机组为风冷螺杆,在楼顶放置。大家帮忙看看这个图纸,是不是假的同程,送水最末端的那一波也是回水的最末端。房间2118到7号电梯那一段不冷。都是送水的末端,应该是流量不够。但是怎么整改呢?重新做一组这段的主送水直接接冷冻分集水器?理论上在这段主管路上加一个小的提升泵也行吗?他这样的设计缺陷在哪里,我不太懂设计这块的知识。大神帮忙补补课,谢谢。
62041ca2985022124ee5.rar
1.6 MB
立即下载
fw123321
2015年08月10日 08:34:10
2楼
坐等大神解释~~~
回复
tuanjie1980
2015年08月10日 09:33:05
3楼
最末端的风机盘管的回水的温度是多少啊,比供水的温度高多少?
回复
tuanjie1980
2015年08月10日 09:34:49
4楼
如果温差过大的话,那估计就是通过的流量不足,需要检查一下管路的连接是不是 有问题,同程的过程中是不是管子接错了。
回复
最无极
2015年08月10日 09:53:22
5楼
楼层多高,管道总共多长啊,我做过一个和你类似的一个私人会所,3层楼,机组在房顶,调试1层整个不制热,2-3层效果好,后来经过高手研究说是1层有气堵住了
回复
suncd6648
2015年08月10日 10:05:30
6楼
末端的表冷器堵的可能性大!水泵扬程多少?最长管段长度多少?
回复
xueren1314
2015年08月10日 11:40:42
7楼
最无极 发表于 2015-8-10 09:53 楼层多高,管道总共多长啊,我做过一个和你类似的一个私人会所,3层楼,机组在房顶,调试1层整个不制热,2- …但是一层有几个房间是冷的。就是靠末端的都不冷。我回头把图纸拿来。
回复
zhabudao
2015年08月11日 10:41:47
8楼
是不是管子接错了啊
回复
babaili
2015年08月12日 09:28:07
9楼
很有可能是气堵,或者末端管道堵塞。总之水流量不够
回复
hunanzhq
2015年08月12日 10:38:58
10楼
小手一抖,金币带走
回复
yang1987419
2015年08月13日 11:44:49
11楼
感觉不是气堵,就是水泵扬程不够,或者末端水流量不足,现在我除非接长距离末端,一般不考虑25管
回复