燃气管网泄漏事故原因分析与预防措施
hwsb6912
hwsb6912 Lv.7
2015年08月09日 16:48:22
只看楼主

  由以上统计资料,根据我们对部分城市燃气管网的实际情况调查,灰口铸铁管接口泄漏和燃气引入管断裂是燃气管网泄漏事故的主要原因。现具体阐述如下:  ①燃气引入管断裂  20世纪90年代以前敷设的燃气引入管基本采用镀锌钢管与铸铁管螺纹连接:镀锌钢管不做防腐或防腐不合格,直接埋于地下,腐蚀十分严重;同时镀锌钢管与铸铁管螺纹连接处由于室外地面和房屋的不均匀沉降而发生断裂。此类事故在燃气管网事故中约占30%的比例。

  由以上统计资料,根据我们对部分城市燃气管网的实际情况调查,灰口铸铁管接口泄漏和燃气引入管断裂是燃气管网泄漏事故的主要原因。现具体阐述如下:
  ①燃气引入管断裂
  20世纪90年代以前敷设的燃气引入管基本采用镀锌钢管与铸铁管螺纹连接:镀锌钢管不做防腐或防腐不合格,直接埋于地下,腐蚀十分严重;同时镀锌钢管与铸铁管螺纹连接处由于室外地面和房屋的不均匀沉降而发生断裂。此类事故在燃气管网事故中约占30%的比例。
  ②管材问题
  管材问题主要表现在灰口铸铁管及管道接口密封上。由表1可以看出,由于铸铁管接口泄漏和管道断裂造成的燃气泄漏事故在燃气管网事故中占有很大的比例,20世纪80年代末以前敷设的燃气管道全部为灰口铸铁管,这种管道材质脆,韧性差,在外力作用下易断裂而发生泄漏。辽宁地处北方,开春和入冬季节是灰口铸铁管接口泄漏和管道断裂事故多发时期。由于敷设年代较长,个别地段由于道路扩建造成管道埋深变浅,在重载车的重压下极易断裂。
  早期敷设的铸铁管道有三合—水泥接口、青铅接口、胶圈压兰接口。三合一水泥接口和青铅接口韧性差,易断裂;胶圈压兰接口由于敷设时间过长、胶圈质量不过关和人工燃气对胶圈的腐蚀等原因,胶圈老化变质,造成管道漏气。
  ③外力作用
  外力作用造成事故隐患的情况分为以下几种:
  a,由于1992年以前敷设的燃气管没有标志带,示踪线,野蛮开挖造成事故。
  b.违章建筑物占压燃气管道。
  c.道路拓宽造成燃气管道由人行道下敷设变成车行道下敷设,动荷载过大。
  ④地基沉降
  地基沉降可能对燃气管道造成破坏。如果管道基础没做或做得不符合要求,直接使管道受剪切力和拉力作用,使管道有可能发生断裂、脱口、脱丝等事故。对于高层建筑,由于楼体与周围地基发生不均匀沉降,使管道受剪切力和拉力作用,造成管道破坏而泄漏。
  ⑤ 阀门泄漏
  早期的阀门制造工艺简单,由于排污槽有灾渣关闭不严,或密封支架变形而造成内漏关闭不严。另外,用黄甘油密封的阀门,长的间不更换甘油,甘油易脱水,火去密封效果,造成阀门泄漏。
  ⑥凝水缸泄漏
  凝水缸泄漏绝大多数发生在抽水管处,尤其是道路拓宽改造时最容易造成抽水管断裂。同时凝水缸抽水管和管帽连接处密封甘油挥发后也易产生泄漏。
免费打赏

相关推荐

APP内打开