CFB锅炉氨水浓度对脱硝效率的影响
lyzh44230
lyzh44230 Lv.7
2015年08月09日 15:52:00
来自于水处理
只看楼主

260t/h循环流化床锅炉,返料器入口6抢布置,调试过程中,加入稀释水将氨水浓度减低到10%左右,烟气氮氧化物浓度超过500mg/m3,效率下降严重氨水使用量大幅提高,而采用18%的未稀释氨水,采用压缩空气助喷,效率明显提高,氨水使用量下降一半,实际效果更好。 问题:针对这种现象有没有理论依据,另外能不能对过热器等末级设备造成较大的影响。






260t/h循环流化床锅炉,返料器入口6抢布置,调试过程中,加入稀释水将氨水浓度减低到10%左右,烟气氮氧化物浓度超过500mg/m3,效率下降严重氨水使用量大幅提高,而采用18%的未稀释氨水,采用压缩空气助喷,效率明显提高,氨水使用量下降一半,实际效果更好。
问题:针对这种现象有没有理论依据,另外能不能对过热器等末级设备造成较大的影响。
免费打赏
co1438251524855
2015年08月10日 12:05:01
2楼
我是来学习的
回复
hnhb551
2015年08月11日 08:41:11
3楼
我也不懂,请高手赐教
回复
feiqiww
2016年09月05日 09:36:22
4楼
看一些书籍,一般说是5%,效果较好
回复

相关推荐

APP内打开