10kV电容器继电保护的问题
tnc
tnc Lv.10
2015年08月07日 18:26:48
只看楼主

10kV单星型中性点不接地电容器,设置过电压和欠电压保护。过电压保护取自电容器柜本身的放电线圈(PT),而欠电压保护取自系统PT,是不是因为如果欠电压保护取自电容器柜本身的放电线圈(PT)的话,断路器开断后无法合闸?

10kV单星型中性点不接地电容器,设置过电压和欠电压保护。
过电压保护取自电容器柜本身的放电线圈(PT),而欠电压保护取自系统PT,是不是因为如果欠电压保护取自电容器柜本身的放电线圈(PT)的话,断路器开断后无法合闸?
免费打赏
tnc
2015年08月08日 01:06:36
2楼
顶一下!!!
回复
fitman
2015年08月08日 08:50:53
3楼
这是当然的。
回复
lingxuct
2015年08月08日 10:06:14
4楼
10KV电容柜装欠压保护是防止电容器上电荷伤人,电压信号从母线PT上取,灵敏度高,如在电容柜PT取,需等电容放电到一定程度才动作,因其保护对象是母线,故从母线PT上取信号。
回复
tangyu19901008
2015年08月12日 11:59:00
5楼
学习了
回复
tnc
2015年08月28日 08:35:42
6楼
谢谢区管及各位的热心回复!