探析建筑装饰工程中玻璃幕墙施工质量控制
qydv36611
qydv36611 Lv.7
2015年08月06日 23:14:00
来自于家装设计
只看楼主

玻璃幕墙是指作为建筑外墙装潢的镜面玻璃,它是在浮法玻璃组成中添加微量的Fe、Ni、Co、Se等,并经钢化制成颜色透明板状玻璃,它可吸收红外线,减少进入室内的太阳辐射,降低室内温度。它既能像镜子一样反射光线,又能像玻璃一样透过光线。 一、玻璃幕墙的质量要求 1、玻璃幕墙安装施工应对下列项目进行隐蔽验收: (1)构件与主体结构的连接节点的安装; (2)幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间间隙节点安装;

玻璃幕墙是指作为建筑外墙装潢的镜面玻璃,它是在浮法玻璃组成中添加微量的Fe、Ni、Co、Se等,并经钢化制成颜色透明板状玻璃,它可吸收红外线,减少进入室内的太阳辐射,降低室内温度。它既能像镜子一样反射光线,又能像玻璃一样透过光线。

一、玻璃幕墙的质量要求

1、玻璃幕墙安装施工应对下列项目进行隐蔽验收:

(1)构件与主体结构的连接节点的安装;

(2)幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间间隙节点安装;

(3)幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装;

(4)幕墙防雷接地节点的安装。

2、玻璃幕墙工程质量检验应进行观感检验和抽样检验,并应以一幅玻璃幕墙为检验单元,每幅玻璃均应检验。

3、玻璃幕墙观感检验应符合下列要求:

(l)明框幕墙框料应坚直横平;单元式幕墙的单元拼缝或隐框幕墙分格玻璃拼缝应竖直横平,缝宽应均匀,并符合设计要求;

(2)玻璃的品种、规格与色彩应与设计相符,整幅幕墙玻璃的色泽应均匀;不应有发霉和镀膜脱落等现象;

(3)玻璃的安装方向应正确;

(4)幕墙材料的色彩应与设计相符,并应均匀,铝合金不应有脱膜现象;

(5)装饰压板表面应平整不应有肉眼可察觉的变形、波纹或局部压砸等缺陷;

(6)幕墙的上下边及测边封口、沉降缝、伸缩缝、防震缝的处理及防雷体系应符合设计要来;

(7)幕墙隐蔽节点的遮封装修应整齐美观;

(8)幕墙不得渗漏。

二、玻璃幕墙设计、结构支点、骨架、玻璃材料以及用材方面的要求

1、设计要充分考虑玻璃幕墙工程的保温、隔热、密封性能,选用强度、刚度足够的材料,防止在受台风、地震、自重等荷载作用下玻璃幕墙出现变形以致产生裂缝。

2、幕墙结构支点一般应采用钢结构,铁件可预埋、铆接。铁件的制作和设置应进行严格的结构计算,施工关键是焊接质量及防锈处理,应作为隐蔽工程进行检查并作好验收记录。

3、幕墙骨架选料。一般可选用钢、铝、不锈钢等料,但由于铝合金质轻力强,耐腐蚀,并可挤压成任何截面,易于加工安装、保养、价格相对也较低,因此大部分都采用铝材幕墙。铝材通常为定型幕墙系列材,目前我国铝材幕墙材料有120号、140号、155号等系列产品。

4、幕墙玻璃选用。作为建筑物的围护结构,主要功能是挡风、挡雨、遮阳、保温、隔热、隔音、安全、美观等方面。所以为达到上述完美的效果,对玻璃幕墙所采用的玻璃有其特殊的要求。如6mm厚的镜面反射玻璃,阳光透过率只有23%~24%,而一般无色透明玻璃是78%。镜面反射玻璃把射色彩可得到银灰、蓝、绿、棕色等艺术色彩。中空玻璃、双层玻璃遮阳、隔热等功能效果更好。从安全方面考虑,高层玻璃幕墙一般宜选用强化玻璃,并且在贴近框架或窗台墙部位,由于通风不良、内外温差大而产生相当大的温度应力,该部位必须采用强化玻璃。铝型材幕墙的隔音比混凝上及砖差,随着开启及固定扇的不同及玻璃厚度的不同,其隔音能力一般约为25~30dB之间,选材时应予考虑。

5、用材方面。采用热反射LOW-E玻璃、中空玻璃等。这些玻璃在国内早有生产,只是价格较贵,所以以前在玻璃幕墙工程中较少使用,如采用热反射玻璃与透明玻璃组成的中空玻璃比一砖厚的砖墙保暖性能还好。使用铝塑复合材料、隔热型材做幕墙的横梁和立柱。在采用隔热铝型材时,如采用穿条工艺生产,其隔热材料应使用PUR材料。另外给已有的幕墙玻璃贴膜也能有效降低能耗,现在市场上的隔热安全膜能节能15%以上。

三、玻璃幕墙施工方面要求

1、明确玻璃幕墙工程设计责任。因设计原因而产生大多数幕墙工程没有在主体结构施工时安装预埋件、幕墙的避雷系统与建筑物的避雷系统不能做到统筹考虑,有效地结合等质量问题,皆因设计责任不完全确定性所致。所以玻璃幕墙必须归建筑设计单位设计,有资质的专业施工单位配合,方能较好地解决幕墙工程设计与施工设计之间存在的矛盾。

2、施工措施。

(1)施工单位必须有详细的施工方案。在施工方案中必须有详细的加工制作计划,以保证加工制作与施工安装、土建施工能合理的衔接。

(2)安装立柱和横粱,应注意控制各构件的安装尺寸,严格控制立柱,横粱垂直度和平整度。玻璃板块加工时应注意注胶厚度、附框的平整度,在结构胶固化时间内避免受力。幕墙与建筑主体结构之间安装节点应有三维调节余量,调整范围不小于40mm的弹性连接,尽量采用带螺帽的不锈钢螺栓连接,避免采用自攻螺钉连接。玻璃规格尺寸误差应符合标准要求。

3、玻璃幕墙的质量验收。幕墙工程验收时应检查下列资料:幕墙工程的施工图、结构计算书、设计说明及其他设计文件;幕墙设计单位对幕墙工程设计的确认文件;幕墙工程所用的各种材料、五金配件及构件的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告;幕墙工程所用硅酮结构胶的认定证书;进口硅酮结构胶的商检证;国家指定检测机构出具的硅酮结构胶相容性和剥落粘结性试验报告;石材用硅酮密封胶的耐污染性试验报告等等,不一而足。只有以上的资料齐全,施工单位才能向监理单位申请验收。监理单位在验收前应检查上述资料是否齐全,务必要其全部资料齐全才与其验收。
免费打赏

相关推荐

APP内打开