摘要:丹尼斯物流中心是按照超高建筑设计和建设的大型仓储式物流中心,该建筑具有层高高(>12 m)、空间大、货架布置密集、货物摆放高的特点。通过对该工程的水消防设计,探讨超高类仓储式建筑的室内消防用水量的计算、自动喷水系统的方案选择及系统设计,并提出了一些规范中不太明确的问题,愿与同行们进行商榷。 关键词:大型仓储式物流建筑 消火栓 自动喷水 设计 探讨工程概况 1 工程概况丹尼斯物流中心由郑州丹尼斯百货有限公司建造,随着郑州丹尼斯百货规模的不断扩大,几年间,由原来的人民路店逐渐发展为数个商店的连锁商业。本工程位于郑东新区航海东路与第一大街交汇处,该地块东临京珠高速公路,西临一零七国道,交通条件便利。该工程建筑结构为轻型坡屋顶钢架结构,建筑面积为21800m2,建筑最大层高为15.5 m,内部设高架货架区、低架货架区、货物分拣区。该物流中心储存物品类别为丙类。该工程根据建筑面积和层高的不同分为四个防火分区,每个防火分区的面积均控制在《建筑设计防火规范》(以下简称“建规”)的允许范围之内(即不超过6000m2)。防火分区一区、二区、三区包括部分高架货架区和部分货物分拣区,四区为夹层低架仓库区。防火分区之间用耐火等级不小于3 h的防火卷帘、防火墙分隔。屋顶钢梁、檩条及货架均涂刷防火涂料,耐火等级不小于3h。
关键词:大型仓储式物流建筑 消火栓 自动喷水 设计 探讨工程概况
1 工程概况
丹尼斯物流中心由郑州丹尼斯百货有限公司建造,随着郑州丹尼斯百货规模的不断扩大,几年间,由原来的人民路店逐渐发展为数个商店的连锁商业。本建筑有两路水源,分别从不同的市政道路上引入两根DN300的给水管,并在院区内形成DN300的环状给水管网。本工程所在地水压约为0.30MPa。室外设250m3消防水池一座,消防水量不足的部分由市政给水管网补充。
2.2 室外消火栓系统
根据“建规”的规定,耐火等级为一、二级的丙类仓库,室外消防用水量为:45 L/s。根据供水管网的水压和供水量,室外消防采用常高压供水系统。基地内另有两项建筑,由于场地东西长380 m,南北宽120 m,考虑到消防车就近取水及工程的安全性,共设六个地上式消火栓,沿环状消防车道及结合建筑单体布置情况均匀布置。
2.3 室内消火栓系统
根据“建规”第8.5.2规定,室内消火栓用水量为10L/s,同时使用水枪数量为2支,每支水枪的最小出水量为5L/s。由于高架货架的货物最高摆放高度为11.5 m,在扑灭火灾时,为防止消防人员被火焰辐射烤伤或倒塌的着火货物砸伤,因此水枪的倾斜角度一般不宜超过45度,水枪倾斜射流的灭火。
经计算,水枪的倾斜角为45’时所需的直流水枪充实水柱长度为:SK=(H1一H2)/sin45°=1.41(H1一H2)=1.41(11.5一1)=14.8(m)。水枪口径为19mm时,消火栓栓口压力为0.265 MPa,流量为6.44 L/s。因此,本建筑的室内消防设计用水量应为12.88L/s。为安全起见,室内消防设计用水量采用15L/s。
3 自动喷水灭火系统方案选择
根据工程的具体情况,对本工程自动喷水灭火系统的设计考虑了以下三种设计方案:
3.1 采用雨淋系统
根据《自动喷水灭火系统设计规范》(以下简称“喷规”)4.2.5规定,室内净空高度超过6.1.1(即采用快速响应早期抑制喷头的仓库,室内最大净空高度为12m)规定,但须迅速扑救初期火灾的,应采用雨淋系统。关于雨淋系统的设计参数问题,仅在“喷规”9.1.8中提到(雨淋系统和水幕系统的设计流量,应按雨淋阀控制喷头的流量之和确定;多个雨淋阀控制的并联系统,其系统设计流量应按同时启用雨淋阀的流量之和的最大值确定)。单个雨淋阀控制的作用面积,按规范5.0.1规定,中轻危险级Ⅱ级为180m2,本建筑一个防火分区的面积为:6000m2,根据规范则需要安装34个雨淋阀,如防火分区内任一点发生火灾,喷头动作同时按几个考虑?另外,仓储式建筑是否属于必须迅速扑救初期火灾的建筑,规范中并未明确规定。同时,我们考虑到初期火灾几个喷头喷水即可灭火,而雨淋系统一经开启,大量开式喷头同时动作,势必造成水患。因此该工程采用雨淋系统有点欠妥。
3.2 采用大空间智能灭火装置
近几年来,为了满足高大空间自动喷水的要求,国内几家厂商研制出了大空间智能型主动喷水灭火装置,广东省率先编写出了《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》。该灭火装置的研制为解决超高建筑(H>12m)的设计提供了新的设计理念和方法。大空间智能灭火装置,适宜于生产储存A类物品、最大净空高度为6~25 m的仓库、厂房等场所。该装置对所保护的区域始终处于全方位的监控状态,将红外传感技术、计算机信号处理和通信技术有机的结合起来,完成从探测判断火灾、到启动装置射水灭火、停止喷水等全过程的控制。对于发现火灾、扑灭早期火灾,比普通的湿式自动喷水灭火系统具有不可比拟的优越性。但是,该规范目前仅为广东省地方标准,河南省是否能以该规范为设计依据,我们已申报省消防总队征求意见,但迟迟没有得到答复。另外,由于该投资造价特别高,设计者方案选择时必须综合考虑。
3.3 采用快速响应早期灭火喷头与货架内喷头相结合的系统
根据建筑内层高的不同和货架布置形式的不同,采用不同类型的喷头加以保护。对于建筑内层高小于12 m的仓库部分(货架最大高度为6m),根据“喷规”5.0.6,采用快速响应早期抑制喷头;对于建筑内层高大于12 m的仓库部分(货架最大高度为11.5 m),根据“喷规”5.0.6,仅在顶板下设置快速响应早期抑制喷头,将不能满足有效灭火的需要,而在货架内增设喷头,是对顶层喷头灭火能力的补充,因此,我们采用了除在屋面顶板下布置流量系数为K=200的快速响应早期灭火喷头外,还在货架内安装流量系数K=80的普通喷头。该方案具有系统形式简单、报警阀组数少、投资造价低,管理方便等优点。
通过对上述三种方案的比较,经与当地消防主管部门的协商,笔者认为采用第三种设计方案具有造价低、系统简洁等优点,因此采用该方案更加合理。