关于一级剪力墙水平施工缝验算
tm20xxchina
2015年08月06日 09:46:41
只看楼主

规范没有说明施工缝验算的位置?还有pkpm等程序验算的施工缝是怎么考虑的?希望大神解答

规范没有说明施工缝验算的位置?还有pkpm等程序验算的施工缝是怎么考虑的?希望大神解答
免费打赏
zylanlan
2017年07月19日 15:46:30
12楼
学习了,谢谢!
回复
sunny-163.com
2017年07月21日 09:15:11
13楼
PKPM可以自动计算施工缝,如果不够,加大竖向配筋就可以了。
回复
bwg2009
2017年07月21日 09:55:35
14楼
已经下载,谢谢楼主分享
回复
赵菲66
2018年05月31日 18:00:54
15楼

朱丙寅《高规》的应用与分析,P273。当已有钢筋不能满足抗滑移要求时,可设置抗滑移竖向短筋(钢筋总长度不小于2倍的抗震锚固长度),在水平施工缝上下均满足抗震锚固长度要求),对此是不是理解为验算的位置是不是上下层之间?

回复

相关推荐

APP内打开