请问图集注释第二条里面的横向构造钢筋是怎么回事?请赐教
请问图集注释第二条里面的横向构造钢筋是怎么回事?请赐教
23楼
本帖最后由 朝夕01 于 2015-8-19 15:27 编辑
柱插筋本来是不小于两道的封闭箍筋,如果插筋保护层厚度不够,增加两道箍筋,该两道箍筋可以是非封闭的。增加的两道箍筋就是附加横向箍筋。
回复
24楼
朝夕01 发表于 2015-8-19 15:26 柱插筋本来是不小于两道的封闭箍筋,如果插筋保护层厚度不够,增加两道箍筋,该两道箍筋可以是非封闭的。增 …不是太懂呀,不过还是谢谢你了
回复
25楼
跑到月球去搬砖 发表于 2015-8-19 17:21 不是太懂呀,不过还是谢谢你了12G901-3中有解释的,你找下
回复
26楼
朝夕01 发表于 2015-8-19 17:26 12G901-3中有解释的,你找下谢谢,我看看
回复
27楼
抗裂钢筋。。。。。
回复
28楼
比如说,柱墙的插筋。。它的锚固区保护层小于5d的时候,就会设置横向构造筋(箍筋),相当于加密了箍筋。
回复
29楼
本帖最后由 super张 于 2015-12-27 19:41 编辑
6. 3 柱、墙插筋保护层厚度运5d时,应设锚固区横向钢筋,应如何设置?当周边配有真他钢筋时是否可替代?
1 柱、墙插筋在基础高度范围内保护层厚度<. 5d时,为保证钢筋锚固效果,应设置横向钢筋.
1 )柱插筋锚固区横向钢筋应满足直径> d/4 ( 取保护层厚度<'5d插筋的最大直径) ,间距<'5d ( 取不满足要求插筋的最小直径)且<. 100mm; ;墙插筋锚固区横向钢筋应满足直径> d/4 ( 取保护层厚度<'5d插筋的最大直径) ,间距<. 10d ( 取不满足要求插筋的最小直径)且<. 100mm.
2 )柱插筋锚固区横向钢筋,可为箍筋(非复合箍筋) ,做法见图6. 3-1,箍筋弯钩平直段长度5d.
3 ) 墙插筋锚固区横向钢筋,为与墙插筋绑扎在一起的水平钢筋,见图6.3-2.
2 当柱插筋周边配有其他与插筋相垂直的钢筋,且能满足第1条第1 ) 款要求时,可替代锚固区横向钢筋.
1 ) 当íi板外边缘设有侧面封边构造钢筋及侧面构造纵筋时,构造纵筋满足直径要求时可兼做部分锚固区横向钢筋,间距不能满足要求时,按图6.3-3插空设置横向钢筋.
2 )基础梁范围内插筋保护层厚度<'5d时,可利用基础梁倒腋部分构造钢筋兼作部分锚固区横向钢筋, 间距不能满足要求时插空补足,插空钢筋直径应>d/4 ( 取不满足要求插筋的最大直径) ;见图6.3-4 .
其他情况可参考设置.
摘自13G101-1中6-5。
你就会知道:
1、如为什么顶层连梁支座处加箍筋
2、如柱、墙脚为什么要加横向钢筋。
@木荣古儿