11g101-1图集问题,请大神留步赐教!
qq_1436927235009
2015年08月06日 07:49:00
来自于建筑施工
只看楼主

请问图集注释第二条里面的横向构造钢筋是怎么回事?请赐教

请问图集注释第二条里面的横向构造钢筋是怎么回事?请赐教

照片_20150806_073853.jpg

免费打赏
co1439856730090
2015年08月19日 15:26:13
23楼
本帖最后由 朝夕01 于 2015-8-19 15:27 编辑

柱插筋本来是不小于两道的封闭箍筋,如果插筋保护层厚度不够,增加两道箍筋,该两道箍筋可以是非封闭的。增加的两道箍筋就是附加横向箍筋。
回复
qq_1436927235009
2015年08月19日 17:21:27
24楼
朝夕01 发表于 2015-8-19 15:26 柱插筋本来是不小于两道的封闭箍筋,如果插筋保护层厚度不够,增加两道箍筋,该两道箍筋可以是非封闭的。增 …不是太懂呀,不过还是谢谢你了
回复
co1439856730090
2015年08月19日 17:26:33
25楼
跑到月球去搬砖 发表于 2015-8-19 17:21 不是太懂呀,不过还是谢谢你了12G901-3中有解释的,你找下
回复
qq_1436927235009
2015年08月20日 11:16:46
26楼
朝夕01 发表于 2015-8-19 17:26 12G901-3中有解释的,你找下谢谢,我看看
回复
zm1505515
2015年08月20日 12:55:19
27楼
抗裂钢筋。。。。。
回复
co1446986573668
2015年12月27日 18:42:52
28楼
比如说,柱墙的插筋。。它的锚固区保护层小于5d的时候,就会设置横向构造筋(箍筋),相当于加密了箍筋。
回复
super张
2015年12月27日 19:25:09
29楼
本帖最后由 super张 于 2015-12-27 19:41 编辑

6. 3 柱、墙插筋保护层厚度运5d时,应设锚固区横向钢筋,应如何设置?当周边配有真他钢筋时是否可替代?

1 柱、墙插筋在基础高度范围内保护层厚度<. 5d时,为保证钢筋锚固效果,应设置横向钢筋.

1 )柱插筋锚固区横向钢筋应满足直径> d/4 ( 取保护层厚度<'5d插筋的最大直径) ,间距<'5d ( 取不满足要求插筋的最小直径)且<. 100mm; ;墙插筋锚固区横向钢筋应满足直径> d/4 ( 取保护层厚度<'5d插筋的最大直径) ,间距<. 10d ( 取不满足要求插筋的最小直径)且<. 100mm.

2 )柱插筋锚固区横向钢筋,可为箍筋(非复合箍筋) ,做法见图6. 3-1,箍筋弯钩平直段长度5d.

3 ) 墙插筋锚固区横向钢筋,为与墙插筋绑扎在一起的水平钢筋,见图6.3-2.

2 当柱插筋周边配有其他与插筋相垂直的钢筋,且能满足第1条第1 ) 款要求时,可替代锚固区横向钢筋.

1 ) 当íi板外边缘设有侧面封边构造钢筋及侧面构造纵筋时,构造纵筋满足直径要求时可兼做部分锚固区横向钢筋,间距不能满足要求时,按图6.3-3插空设置横向钢筋.

2 )基础梁范围内插筋保护层厚度<'5d时,可利用基础梁倒腋部分构造钢筋兼作部分锚固区横向钢筋, 间距不能满足要求时插空补足,插空钢筋直径应>d/4 ( 取不满足要求插筋的最大直径) ;见图6.3-4 .

其他情况可参考设置.

摘自13G101-1中6-5。

你就会知道:
1、如为什么顶层连梁支座处加箍筋
2、如柱、墙脚为什么要加横向钢筋。 @木荣古儿
回复