基础设计 怎么算的?用pkpm做的感觉不对啊
qinxijiao
qinxijiao Lv.5
2015年08月05日 14:54:05
来自于地基基础
只看楼主

本帖最后由 qinxijiao 于 2015-8-5 14:56 编辑 一轴线的基础2不应该这么大吧。这是在二层粉质粘土上,承载力100KPa,基础埋置深度3.5M.大家帮我看看给我指点指点 谢谢了

本帖最后由 qinxijiao 于 2015-8-5 14:56 编辑

MAT~4K7UYLI6GDE1X%H1RAG.png R[L3F7K`J$2)8J`}Z64SW)6.png
一轴线的基础2不应该这么大吧。这是在二层粉质粘土上,承载力100KPa,基础埋置深度3.5M.
大家帮我看看给我指点指点 谢谢了

MAT~4K7UYLI6GDE1X%H1RAG.png


R[L3F7K`J$2)8J`}Z64SW)6.png

免费打赏
gaga0912
2015年08月05日 18:35:39
2楼
自己大概算一下 软件错也很正常
回复
中村俊辅
2015年08月07日 09:26:48
3楼
111111111111111
回复
jins2012
2015年08月07日 16:22:58
4楼
手算。。。。
回复
雷许华
2015年08月08日 20:30:50
5楼
按照规范手算,实在不行的话下一个理正或者MORGAIN算一下!
回复
胡司令
2015年08月08日 22:16:15
6楼
把归并系数取小点,或直接取零,看看
回复
jszxwsw
2015年08月11日 14:58:50
7楼
标准组合。。。。。。。。。。。。。。。
回复
qinxijiao
2015年08月11日 16:31:48
8楼
gaga0912 发表于 2015-8-5 18:35 自己大概算一下 软件错也很正常能请教个简洁的计算方法吗,我以前算过就是忒多步骤
回复
qinxijiao
2015年08月11日 16:32:58
9楼
雷许华 发表于 2015-8-8 20:30 按照规范手算,实在不行的话下一个理正或者MORGAIN算一下!好的 morgain是?
回复
qinxijiao
2015年08月11日 16:33:19
10楼
胡司令 发表于 2015-8-8 22:16 把归并系数取小点,或直接取零,看看:victory:谢谢
回复
liufei23456
2015年08月11日 21:12:31
11楼
路过帮顶!!