建筑不做防爆,且有很多窗子,请问我们电专业的灯具插座等电气设备要做防爆吗?我感觉应该不用了吧?
建筑不做防爆,且有很多窗子,请问我们电专业的灯具插座等电气设备要做防爆吗?我感觉应该不用了吧?
2楼
怎么没人理会我呀 我顶下 一看到是灰的好伤心呀
回复
3楼
建筑都没有防爆要求,电气为什么要考虑防暴呢。
回复
4楼
不用防爆阿,但客户要要求我们何乐而不为!
只要他舍得死,咱们就舍得埋!
回复
5楼
应该防爆的,主要考虑是不开锅炉时如果发生燃气泄漏的话,会产生爆炸.当开锅炉时因为屋里已经有明火,即使泄漏也只是着火,而不会爆炸了.
回复
6楼
你可以问一问建筑有没有做泻爆口,基本上锅炉房都需要考虑泻爆的,你说电气的要不要考虑防爆呢?
回复
7楼
即使建筑没有要求做防爆
电气专业也应该使用防爆产品
但等级不要太高
回复
8楼
一般燃气锅炉都有防漏保护!没有必要非得使用防爆产品
回复
9楼
这样的工程,一般应安装煤气泄漏报警器,当泄漏煤气达到爆炸临界范围前,报警器自动报警并打开防爆排风机,及时通知维修人员维修并排出煤气。当然,我想电气设备要选用本安型是否合适?在落实一下。
回复
10楼
有一种工业厂房 叫涂料生产的 我做个这个电气的设计 几乎都是防爆的 以后咱们切磋下
回复
11楼
应该做防爆,防漏与防爆是两码事。
回复