2015.8.4电缆载流量
张老师
张老师 Lv.4
2015年08月05日 00:14:25
只看楼主

对电力工程1OkV及以下电力电缆的载流量,下列哪种说法是错误的?(A)相同材料、截面和敷设条件下,无钢铠护套电缆比有钢铠护套电缆的载流量大(B)相同型号的单芯电缆,在空气中敷设时,品字形排列比水平形排列允许的载流量小(C)相同型号的电缆在空气中敷设比直埋敷设允许的载流量大(D)相同材质、截面的聚氯乙烯绝缘电缆允许的载流量比交联乙烯绝允许的载流量小

对电力工程1OkV及以下电力电缆的载流量,下列哪种说法是错误的?
(A)相同材料、截面和敷设条件下,无钢铠护套电缆比有钢铠护套电缆的载流量大
(B)相同型号的单芯电缆,在空气中敷设时,品字形排列比水平形排列允许的载流量小
(C)相同型号的电缆在空气中敷设比直埋敷设允许的载流量大
(D)相同材质、截面的聚氯乙烯绝缘电缆允许的载流量比交联乙烯绝允许的载流量小



免费打赏
北方郎
2015年08月05日 13:46:19
4楼
A
带铠装电缆金属护套散热好,载流量大。
回复
yangle860
2015年08月10日 02:39:01
5楼
b,姘村钩鎺掑垪瑕佽鏍℃绯绘暟锛岄挗甯﹀奖鍝嶆暎鐑紝杞芥祦閲忓噺灏忥紝鍏朵粬涓や釜閫夐」鐪嬭鑼冨氨鐭ラ亾鏄鐨
回复
yangle860
2015年08月10日 02:39:30
6楼
b
回复
yangle860
2015年08月10日 02:40:19
7楼
蹇樿鏄摢涓