北京节能环保中心办公楼 北京节能环保中心办公楼节能示范改造项目于2007年10月施工。整个改造遵循绿色环保、节能和可持续发展的设计理念,突出体现能源再生利用、超低能耗、信息化控制、健康环保和人性化的设计理念,整体实施了包括外墙外保温、节能门窗、暖通空调和新风系统、绿色照明及智能控制、太阳能综合利用、节水器具应用、雨水收集系统、用能在线监测系统、绿色数据中心、节能信息发布系统共十个方面的节能示范改造,2008年7月全面竣工并投入使用。
北京节能环保中心办公楼节能示范改造项目于2007年10月施工。整个改造遵循绿色环保、节能和可持续发展的设计理念,突出体现能源再生利用、超低能耗、信息化控制、健康环保和人性化的设计理念,整体实施了包括外墙外保温、节能门窗、暖通空调和新风系统、绿色照明及智能控制、太阳能综合利用、节水器具应用、雨水收集系统、用能在线监测系统、绿色数据中心、节能信息发布系统共十个方面的节能示范改造,2008年7月全面竣工并投入使用。
2010年初,节能中心委托北京中竞同创能源环境技术有限公司对办公楼改造前后用能、耗能情况进行了同比情况下的分析研究。经测算,同比改造前办公楼正常使用总能耗下降17.42(吨标煤/年),平均节能率达到38.66%。同时,通过雨水收集系统和节水器具改造.