本帖最后由 湖大潮汐小飞侠 于 2015-8-3 17:03 编辑 这是WVO2Q文本文件中:规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩(抗规)的部分参数 我的做的是一个28层的框剪结构。 这是我标准层的模型。对不起,我想问的问题是,我这样的建模按第一张图的数据分析是不是就是框架结构? 我想把它设计成框剪,是不是应该再加剪力墙呢?另外,他说的墙斜撑到底是什么?我并没有设置斜撑,他为什么占了将近40的倾覆?
本帖最后由 湖大潮汐小飞侠 于 2015-8-3 17:03 编辑
这是WVO2Q文本文件中:规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩(抗规)
的部分参数
我的做的是一个28层的框剪结构。
这是我标准层的模型。
对不起,我想问的问题是,我这样的建模按第一张图的数据分析是不是就是框架结构? 我想把它设计成框剪,是不是应该再加剪力墙呢?另外,他说的墙斜撑到底是什么?我并没有设置斜撑,他为什么占了将近40的倾覆?
2楼
求大神帮助啊:'(
回复
3楼
顶上去!!!!!!111
回复
4楼
百分比发上来啊
回复
5楼
结构生活 发表于 2015-8-3 17:58 百分比发上来啊5282667数据变成这样,是不是我的建模有问题?
回复
6楼
结构生活 发表于 2015-8-3 17:58 百分比发上来啊5282668
回复
7楼
30层的做框剪?楼主你几度区啊?底层的倾覆力矩比啊
回复
8楼
结构生活 发表于 2015-8-4 16:12 30层的做框剪?楼主你几度区啊?底层的倾覆力矩比啊52862787度区啊
回复
9楼
还可以啊,典型的框剪结构
回复
10楼
结构生活 发表于 2015-8-5 12:34 还可以啊,典型的框剪结构前辈,最后一个问题。PKPM2010v版里的WVO2Q文本文件中,他列出了水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩,下面还有一个“墙支撑”这个参数,这个参数是什么?我既没有设非承重墙,也没设支撑
回复
11楼
看倾覆力矩看抗规下嵌固层框架柱所占的百分比,其它支撑这些,你没有就不用管了。
回复