屋面做法结构顶板----最薄处30mm1:6水泥焦渣混凝土(最厚处300mm)---20mm后1:3水泥砂浆找平层---防水层---防水保护层---滤水层---种植土。现遇到几个问题:1、焦渣上20mm水泥砂浆找平层施工难度较大,一般要超厚;2、找平层强度不够容易出现开裂,上人后发现找平层被踩坏;3、找平层出问题无法施工防水层。作为施工单位建议找平层改为50mmC20细石混凝土,但甲方不同意,说是焦渣上20mm找平层再做防水是标准做法,请教各位是否施工过类似工程,各位是如何施工的?
一、注意成品保护,设置栏杆警示带;
二、一般设计20mm厚,确实部分部位超过20mm厚
三、水泥工收平之后,是可以做防水的
回复
3楼
这是标准的做法。
回复
4楼
无间道 发表于 2015-8-4 09:26 这是标准的做法。是标准做法,但是实际操作不了
回复
5楼
vb2014v 发表于 2015-8-3 17:43 一、注意成品保护,设置栏杆警示带;二、一般设计20mm厚,确实部分部位超过20mm厚三、水泥工收平之后, …水泥收平没有问题,主要是收平后强度不够,人一踩就踩烂了
回复
6楼
你们不是忘记放水泥了吧
回复
7楼
这就要求工人和管理人员要细心和负责了,控制好焦渣的平整和夯实,水泥砂浆找平后注意养护,开裂是肯定的,只有想办法减少。
回复
8楼
炉渣拌合水泥 有点强度
找平层做好后禁止上人 待强度上来之后上去干防水层
回复
9楼
chonglangban 发表于 2015-8-4 13:38 你们不是忘记放水泥了吧按重量比1:6配的
回复
10楼
mony31 发表于 2015-8-6 15:09 这就要求工人和管理人员要细心和负责了,控制好焦渣的平整和夯实,水泥砂浆找平后注意养护,开裂是肯定的, …上面有防水,如何保证防水质量
回复
11楼
crazyxiaokiss 发表于 2015-8-8 21:44 上面有防水,如何保证防水质量找平层面积太大的话加设伸缩缝,做防水时在伸缩缝做附加层,大面施工时严格按照规范施工。
回复