高层建筑混凝土结构技术规程《JGJ 3-2010》,5.1.5条:“进行高层建筑内力与位移计算时,可假定楼板在其自身平面内为无限刚性,设计时应采取相应的措施保证楼板平面内的整体刚度。”案例一:多层钢框架结构,楼面铺花纹钢板,此时分析结构的周期、位移和内力时,何时应点取“刚性楼板假定选项”(本人现在的做法是分析结构周期和位移时按刚性楼板假定分析,分析结构内力时不按刚性楼板假定考虑)。案例二:多层钢筋砼框架结构,现浇钢筋砼楼板,此时分析结构的周期、位移和内力时,何时应点取“刚性楼板假定选项”(本人现在的做法是分析结构周期、位移和内力时,均按刚性楼板假定分析,但是不知道规范依据)。请求大神指导!!
考虑刚性板假定的原因是基于同一条件下对结构指标的判断,它是基于层模型的判断,主要为整体控制指标的计算时采用;如层间位移角、扭转位移比、周期比、结构底部抗倾覆力矩计算、结构剪重比计算、刚重比计算。
结构构件的分析计算则不需要考虑刚性板假定的,如梁、板、柱、墙。
回复
3楼
结构生活 发表于 2015-8-3 17:55 考虑刚性板假定的原因是基于同一条件下对结构指标的判断,它是基于层模型的判断,主要为整体控制指标的计算 …这个是对楼主的两种情况都实用吗?
回复
4楼
撒思开库 发表于 2015-8-4 11:23 这个是对楼主的两种情况都实用吗?钢框架结构非现浇混凝土板的结构还没遇到过,不知道是不适应。
回复
6楼
结构生活 发表于 2015-8-3 17:55 考虑刚性板假定的原因是基于同一条件下对结构指标的判断,它是基于层模型的判断,主要为整体控制指标的计算 …666666666666666
回复