标准贯入承载力试验
vb2014v
vb2014v Lv.7
2015年08月03日 16:14:54
来自于建筑施工
只看楼主

除标准贯入试验可以检测基地承载力外,检测地基承载力的试验还有哪几种?

除标准贯入试验可以检测基地承载力外,检测地基承载力的试验还有哪几种?

chonglangban
2015年08月03日 16:31:32
2楼
看地基下的状态了,有静力触探和动力触探,
桩基础有荷载试验
回复
vb2014v
2015年08月03日 17:17:51
4楼
发散:标准贯入试验与动力触探试验的原理基本一致,那么区别在哪里?
答:这是两种完全不同的原位测试。
可能在试验设备大部分相同:锤重一样,都是63.5kg(对于重型动力触探来说),杆件一样,操作上也是每10cm记录锤击数。可能这些相同之处被楼主认可为相同的测试了。但这确实是两种完全不同的原位测试,理由如下:
1、探头不同,一个是管靴状,一个是锥尖状。
2、标准贯入只有一种锤重,即63.5kg的锤,而动力触探分为10kg(轻探)、28kg(中型动力触探)、63.5kg(重型动力触探)、120kg(超重型动力触探)。
3、测试依据或原理完全不同:动力触探是以动能方式,通过实心的锥尖反力推测被测试土的一些性质,而标准贯入试验是以动能方式,使被测试的土进入管靴的方式来测求或衡量被测土的一些性质。
4、动力触探需要进行杆长修正锤击数,个人认为这是取决于探头是实心的原因,动能随杆长衰减较快。标准贯入试验一般不需要进行杆长修正锤击数,个人认为这是因为一般情况下,它测试的对象是砂类土或其它散粒状的土,如填土,一般情况下,测试时因这类土侧摩擦阻力较小,土塞不太明显。动能衰减较慢,可以被忽略,而针对粘性土(常用它来评价地基承载力)个人认为它需要进行杆长修正锤击数,这是因为粘性土侧摩擦阻力较大,土塞较明显,容易形成“实体探头”动能衰减较快。
回复
甲方施工员
2015年08月07日 09:34:09
5楼
chonglangban 发表于 2015-8-3 16:31 看地基下的状态了,有静力触探和动力触探,桩基础有荷载试验触探 检测不了 地基承载力
回复
甲方施工员
2015年08月07日 09:35:35
6楼
检验地基承载力 都是通过岩土分析岩层岩样判断的

什么触探那检验不了地基承载力
回复
vb2014v
2015年08月07日 11:05:44
7楼
甲方施工员 发表于 2015-8-7 09:35 检验地基承载力 都是通过岩土分析岩层岩样判断的什么触探那检验不了地基承载力2楼层主回答后,自己再查询资料的时候,同样冒出这个想法:无论是标贯还是静动触探都是局部的,即便铺开来,在整个场地都做一遍,也未必能打入到对应持力层,进行深入分析,多谢层主提出异议,望达人增补详有关地基承载力的判断分析的方案和做法
回复
crazyxiaokiss
2015年08月08日 21:41:54
8楼
一般静载才是认可的,具体看图纸及质监站要求
回复
dengken205
2015年08月09日 07:04:37
9楼
触探是用来发现明显缺陷的,以前也有经验公式对应承载力,现在没用了
回复
vb2014v
2015年08月10日 08:36:21
10楼
crazyxiaokiss 发表于 2015-8-8 21:41 一般静载才是认可的,具体看图纸及质监站要求静载的试验对象是桩基础吗?不应该是地基吧?
回复
wangjianxiong123
2015年08月10日 09:24:45
11楼
谢谢楼主分享
回复
wangjianxiong123
2015年08月10日 09:25:33
12楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐