摘 要:结合砖混结构在工程中的广泛应用,从抗震措施一般规定、构造柱的设置、圈梁的设置及楼梯间的抗震等方面进行了探讨,提出了南京地区多层砖混结构抗震措施,以提高砖混结构的抗震能力。 关键词:砖混结构,圈梁,构造措施,抗震  多层砖混是我国当前建筑业中使用最广泛的一种建筑形式, 传统的砖混结构多采用黏土实心砖和混合砂浆砌筑,通过内外砖墙的咬砌达到具有一定整体连接的目的。南京位于长江下游低山丘陵地貌区,处于长江下游—南黄海地震带内,断层分布广泛。下面逐一就墙体、楼梯间、楼板与屋盖、房屋附属物方面叙述可靠的抗震措施。

摘 要:结合砖混结构在工程中的广泛应用,从抗震措施一般规定、构造柱的设置、圈梁的设置及楼梯间的抗震等方面进行了探讨,提出了南京地区多层砖混结构抗震措施,以提高砖混结构的抗震能力。
关键词:砖混结构,圈梁,构造措施,抗震
  多层砖混是我国当前建筑业中使用最广泛的一种建筑形式, 传统的砖混结构多采用黏土实心砖和混合砂浆砌筑,通过内外砖墙的咬砌达到具有一定整体连接的目的。南京位于长江下游低山丘陵地貌区,处于长江下游—南黄海地震带内,断层分布广泛。下面逐一就墙体、楼梯间、楼板与屋盖、房屋附属物方面叙述可靠的抗震措施。
  抗震结构对结构材料性能指标,应符合以下最低要求:烧结多孔砖的强度等级不应低于MU10,其砂浆强度等级不应低于M5。多层房屋的层数及高度一般情况下应不超过表1所列数据。房屋总高指室外地面到主要屋面板或檐口的高度,半地下室从地下室室内地面算起,全地下室和嵌固好的半地下室从室外地面算起;对阁楼坡屋顶算至山尖墙的1/2高度处。室内外高差大于0.6 m,房屋总高度允许比表1中数据适当增加,但不应大于1 m。c.乙类的多层砖混房屋,层数应减少一层且总高度应降低3 m。对医院、教学楼等横墙较少的多层砖混房屋,总高度应比表1的规定降低3 m,层数相应减少一层;各层横墙很少的多层砖混房屋还应减少一层。横墙较少是指同一楼层内开间大于4.2 m 的房间占该层总面积的40%以上。
通过对上海市科教党校长宁校区3号楼建筑、结构、装修的现场调查、测绘、检测,并依据DG J0-89-2003建筑抗震设计规程、 GB 50010-2002混凝土结构设计规范、GB 50003-2001砌体结构设计规范及DBJ 08-11-1999地基基础设计规范,对既有结构进行计算分析抗震验算,得出如下结论:1)观测房屋主体结构的墙体、连接等的变形,没有发现主体结构有结构性裂缝,没有发现内部地坪沉降开裂,房屋地基基础的变形趋于稳定。采用吊锤法检测房屋室外四角的倾斜,测得房屋外墙部分棱角倾斜率大于4‰;2)从现场检测结果来看,屋面现浇板存在较为普遍的结构性裂缝渗水,主要为屋面渗水后湿胀干缩引起的龟裂缝。梁有结构性裂缝,主要为混凝土收缩引起的裂缝;3)经检测混凝土大梁碳化深度超过25 mm,现场没有发现由于混凝土的碳化而引起钢筋的锈胀,凿处钢筋轻微锈蚀。屋面混凝土大梁碳化深度在8 mm,凿处钢筋轻微锈蚀。现场没有发现砖风化、砂浆粉化现象,砂浆碳化深度大于3 mm;4)对砌体结构主要材料砌筑砂浆、砖进行了现场抽检,满足原设计要求。根据回弹检测结果,部分主梁混凝土强度等级不满足C20的要求,强度偏低。