本帖最后由 yykp2013 于 2013-3-29 11:04 编辑 抗震9度区。四层砖混,层高2800,墙厚240。结构平面图上方的较小的梁承担卫生间隔墙重(120厚),荷载取7.5。阳台挑梁的荷载取5.4。砖混结构抗震验算不过,墙厚、砂浆强度等级都改过了还是不行,新手求助各位,应该怎么改?我的模型附在下方
本帖最后由 yykp2013 于 2013-3-29 11:04 编辑
抗震9度区。四层砖混,层高2800,墙厚240。结构平面图上方的较小的梁承担卫生间隔墙重(120厚),荷载取7.5。阳台挑梁的荷载取5.4。砖混结构抗震验算不过,墙厚、砂浆强度等级都改过了还是不行,新手求助各位,应该怎么改?我的模型附在下方
2楼
求助各位大侠们 ~~
回复
3楼
没救了。。。
回复
4楼
yishimingmei 发表于 2013-3-29 10:13 没救了。。。是不是本身建筑方案的缺陷?有没有什么补救方案?
回复
5楼
算了吧 采用配筋砌体吧 或者改作框架
回复
6楼
框架吧~~更直接些~
回复
7楼
不知哪里要做到抗震设防烈度9度?
从建筑布局上不符合9度区的规范,再怎么计算都没用:抗震规矩7.1.6,规矩7.1.7等。
建议你再确认下抗震设防烈度,如果没错改成框架结构形式房间建筑布局局限性小很多。
回复
8楼
hcyfoxi111 发表于 2013-3-29 11:21 不知哪里要做到抗震设防烈度9度?从建筑布局上不符合9度区的规范,再怎么计算都没用:抗震规矩7.1.6,规矩 …如果抗震9度,还是砖混结构,建筑方案上我该如何提意见?
回复
9楼
建筑
1、至少满足抗震规矩7.1.6,规矩7.1.7。
结构
1、墙体洞口处加强(配筋墙、洞口两侧设构造柱)
2、基础加强
回复
10楼
我去啥地方要9度啊,还是框架好吧,砌体没整过~来高手帮楼主吧~~~~
回复
11楼
9度的砌体结构要求很高,四层了就要按砌体规范核实
回复