加固方案请教
co1438429403686
2015年08月02日 00:33:57
只看楼主

本帖最后由 金箍棒与小红花 于 2015-8-17 15:27 编辑 框架梁上的两根底筋(16的螺纹钢)被打断,梁截面200X400,下面是填充墙。但钻孔处在框架梁与连梁的拐角处。​ 请问这种情况采用什么方式加固比较好?加固公司说粘钢或者碳纤维。剔出钢筋再焊接是否容易造成混凝土松动开裂,甚至二次损害?

本帖最后由 金箍棒与小红花 于 2015-8-17 15:27 编辑

框架梁上的两根底筋(16的螺纹钢)被打断,梁截面200X400,下面是填充墙。但钻孔处在框架梁与连梁的拐角处。

请问这种情况采用什么方式加固比较好?加固公司说粘钢或者碳纤维。剔出钢筋再焊接是否容易造成混凝土松动开裂,甚至二次损害?


免费打赏
我的未来我的梦
2015年08月11日 17:17:31
12楼
你家房子梁上怎么都是洞,看见一个管子从一根梁上穿过去了,你这种行为不太可取,
回复
co1437114663057
2015年08月13日 10:10:21
13楼
20的钢筋,你说工人打了12公分的洞,我觉得是梁上部受压钢筋,400的梁,腰筋的可能性低一点。
回复
caokai323
2015年08月13日 17:53:15
14楼
加固,,,
回复
123小米
2015年08月14日 13:35:01
15楼
赞同十楼 不太可能是弯起钢筋,现在那个新盖的房子结构设计还在用弯起钢筋,很少了,直径20的钢筋多为梁底部纵向受力筋,而直径12?箍筋能用到直径12的?
回复
co1438429403686
2015年08月15日 16:15:33
16楼
那怎么加固比较好啊?剔出断的钢筋再焊接?(紧靠拐角有难度)梁下面钢筋锚固?
回复
dengken205
2015年08月16日 08:10:38
17楼
但也不惧责任______~~~~~~~~~~~~~~好大的胆子
回复