加固方案请教
co1438429403686
2015年08月02日 00:33:57
只看楼主

本帖最后由 金箍棒与小红花 于 2015-8-17 15:27 编辑 框架梁上的两根底筋(16的螺纹钢)被打断,梁截面200X400,下面是填充墙。但钻孔处在框架梁与连梁的拐角处。​ 请问这种情况采用什么方式加固比较好?加固公司说粘钢或者碳纤维。剔出钢筋再焊接是否容易造成混凝土松动开裂,甚至二次损害?

本帖最后由 金箍棒与小红花 于 2015-8-17 15:27 编辑

框架梁上的两根底筋(16的螺纹钢)被打断,梁截面200X400,下面是填充墙。但钻孔处在框架梁与连梁的拐角处。

请问这种情况采用什么方式加固比较好?加固公司说粘钢或者碳纤维。剔出钢筋再焊接是否容易造成混凝土松动开裂,甚至二次损害?


免费打赏
co1438429403686
2015年08月02日 18:46:57
2楼
经专业人士现场勘察,这是一根主梁,旁边的是次梁。梁下面是填充墙。如何加固呢?
回复
玩疯了
2015年08月03日 09:02:14
3楼
这个是图上剪力墙之间的梁,应该是主梁 打断的两根二十是主筋,细的是箍筋,12的箍筋说明这根梁的受力是比较关键的,找加固单位加固吧
回复
玩疯了
2015年08月03日 09:03:02
4楼
梁高应该是250*400的吧
回复
co1438429403686
2015年08月03日 11:00:00
5楼
本帖最后由 金箍棒与小红花 于 2015-8-17 16:06 编辑 玩疯了 发表于 2015-8-3 09:03 梁高应该是250*400的吧这个孔在和一根连梁交叉的拐角处。应当用什么方式加固最好呢?用粘钢的话,靠连梁那段的钢筋能够剔出来吗?会不会造成二次损伤
回复
co1438429403686
2015年08月03日 11:02:11
6楼
请问这种在两根梁交叉拐角处的断口,用什么办法加固最好呢?
回复
lly540682989
2015年08月03日 13:19:15
7楼
这个地方既不是梁顶,又不是梁底,有20的钢筋应该是弯起钢筋吧.......
回复
co1438429403686
2015年08月03日 14:29:32
8楼
lly540682989 发表于 2015-8-3 13:19 这个地方既不是梁顶,又不是梁底,有20的钢筋应该是弯起钢筋吧…….鉴定人员说是打断了三根主筋,两根箍筋,但是否为弯起钢筋我需要再确认一下
回复
高处能胜寒
2015年08月09日 11:37:56
9楼
本帖最后由 高处能胜寒 于 2015-8-9 11:43 编辑

首先要明确你打孔的位置是你在图上画圆圈的位置,还是你圆圈旁边箭头尖所指的位置,假设是画圆圈的位置那么打断的梁为框架主梁,框架梁的纵向受力钢筋应该在梁顶面或在梁底面,但你截断的位置是是梁高度(梁高应该算上板厚,应该是200X400的截面吧)的中部,感觉那个地方不应该出现这么大的钢筋,直径20的很有可能侧面的抗扭纵筋,另外两根与其垂直的为箍筋。
回复
高处能胜寒
2015年08月09日 11:47:52
10楼
我不赞成是弯起钢筋的说话,原因有两点,1、弯起钢筋现在很少用,以前的老房子有可能会用,当时为了节省钢材。2、弯起钢筋如果被打断,从断面上看两侧的高度不应该在同一水平线上,但从你图中所示,明显是一根贯通水平直筋。
回复
winifred1900
2015年08月10日 12:51:21
11楼

这张图可以明显看出来混凝土上下是分层的,缝上面是框架梁,打断的应该是梁底筋。至于有人说的打孔位置是梁中部,那是因为梁下方又做了一根过梁。导致从外观上看 是打在了梁的中部。 不信的话LZ可以把抹灰剔凿掉看看是不是那个地方有两根梁。

个人建议:拆掉框架梁底的过梁,增大框架梁截面至窗顶部,然后在现有过梁的梁底位置增加梁纵筋。原有梁混凝土保护层剔除,新增部分梁箍筋与原有箍筋焊接。然后浇筑混凝土。
回复