光伏支架基础(桩基础)计算书
设计东
设计东 Lv.9
2015年07月31日 17:05:04
只看楼主

支架基础计算书,桩的长度怎么确定,还有预埋件的算法?

支架基础计算书,桩的长度怎么确定,还有预埋件的算法?
co1438756573844
2015年08月05日 15:52:58
2楼
桩的长度要根据地勘报告,做拉拔试验确定吧。
回复
设计东
2015年10月19日 08:44:04
3楼
验算水平力,和竖向承载力即可,,已解决。。。
回复
co1449628043707
2015年12月09日 10:53:10
4楼
地面光伏支架计算书
一﹑基本参数
1﹑工程所在地区:青海海南州
2﹑电池板安装倾角:36°
3﹑风压 0.49 kN/m2 (风速 28m/s) 雪压 0.25 kN/m2
4﹑电池板规格:1640*992*35 mm 19 kg
5﹑地面粗糙度分类等级: 按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)
A 类:指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区
B 类:指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区
C 类:指有密集建筑群的城市市区
D 类:指有密集建筑群且房屋较高的城市市区 依照上面分类标准,本工程按 B 类地形考虑
GB 50797-2012 光伏发电站设计规范 分析所用软件 MDSolids
二﹑风荷载标准值 Wk=βz μs μz Wo
βz——风振系数,取 1.0
μs——风荷载体型系数,取 1.4




μz——风压高度变化系数,按 5 米,取 1.17



Wo——基本风压=490 N/m2
计算结果:Wk=βz μs μz Wo=1.0*1.4*1.17*490=803 N/m2


三﹑雪荷载标准值 Sk=μr So
μr——屋面积雪分布系数,取 1


So——基本雪压=0.25 N/m2
计算结果:Sk=μr So=0.6*0.25=0.15 kN/m2


四﹑支架所受外部载荷(单块电池板) 面积 A=1.64*0.992=1.63 m2
风荷载作用在单块电池板上的正压力:
F 风=Wk A=803*1.63=1308 N
雪荷载作用在单块电池板上的正压力:
F 雪= Sk cos36°A=150*0.809*1.63=198 N
单块电池板重量的分力(垂直于电池板方向):
G’=m g cos36°=19*9.8*0.809=150 N
计算结果:
F 总=1.4 F 风+ 1.4 F 雪 0.7 + 1.2 G’=1.4*1308+1.4*198*0.7+1.2*150=2205 N


五、组件梁校核


F 总=2205 N

F 总/2=2205/2=1102 N F 总/4=2205/4=551 N
组件梁用 U 形钢 U41x52x2.5,截面属性如下:











由上述分析图可看出,跨度部分最大挠度为 16.9mm、挑出部分最大挠度 8mm 组件梁跨度部分,挠度应小于 L/200=3200/200=16 组件梁挑出部分,挠度应小于 L/200*2=510/200*2=5.1 跨度部分最大挠度略大于允许值,挑出部分挠度略大于允许值
挠度满足要求 由上述分析图中可看出,σ=194 Mpa
组件梁材质为 Q235-B,其屈服强度为[σ]=235 MPa
分析结果:σ<[σ],所以强度满足要求 六、斜梁的校核








整体分析,共 40 块电池板,斜梁上共 28 个受力点
X=F 总*40/28=2205*40/28=3150 N
斜梁用 U 形钢 U41x52x2.5,截面属性如下:










由上述分析图可看出,跨度部分最大挠度为 1.2mm、挑出部分最大挠度 5.6mm 斜梁跨度部分,挠度应小于 L/200=2263/200=11.3mm 斜梁挑出部分,挠度应小于 L/200=465/200x2=4.65mm 跨度部分最大挠度小于允许值,挑出部分挠度略大于允许值
挠度满足要求 由上述分析图中可看出,σ=30.7 Mpa
斜梁材质为 Q235-B,其屈服强度为[σ]=235 MPa
分析结果:σ<[σ],所以斜梁强度满足要求


七、 螺栓强度的校核 由斜梁剪力图可知,前后立柱与斜梁固定的节点处的剪力为 3150N

由一个 M12 螺栓固定





由计算结果可看出用 M12 螺栓满足要求! 八、考虑到支架的稳定性,测算杆件的长细比
后立柱 U41x52x2.5,L=1290,回转半径=16.7,长细比=1290/16.7=77.24<180 斜撑 U41x41x2.5,L=1077,回转半径=14.9,长细比=1077/14.9=72.28<180 九、综合上述:支架所有零部件都符合要求,支架可安全使用!
回复
co1429089962635
2016年05月03日 13:39:36
5楼
光伏达人 发表于 2015-12-9 10:53 地面光伏支架计算书一﹑基本参数1﹑工程所在地区:青海海南州阵风系数和风压高度变化系数有误
回复
weixing1005
2017年01月10日 10:19:15
6楼
资源怎么样,可否分享下细节
回复
之夜星辰
2018年03月19日 15:54:12
7楼

倾覆计算吗?

回复
电力小吴
2018年04月16日 22:25:08
8楼

真是不错啊

回复
火龙果乎两个会
2018年04月18日 09:43:48
9楼

谢谢楼主分享!

回复
gx663366
2018年06月30日 17:59:27
10楼
好东西,学习了。
回复
liuxudong168
2021年12月31日 11:35:25
11楼

本人现需要各光伏支架厂家资料和系统解决方案(平地、屋顶),希望把各自产品宣传和方案发到我的邮箱。
邮箱: 2352235950@qq.com

回复

相关推荐

APP内打开