一.热源的选择: 1.热源选择较为复杂,主要考虑节能及当地实际情况。前几年大多采用容积式油、气及电热水机组,这几年以空气源热泵为主,若采用太阳能-热泵相结合制备热水,目前最为节能。福州特殊的热源还有温泉。 2.具体太阳能及空气源热泵计算在节能时介绍。 二.热水系统的设计: 1.规范的热水用水定额可按低限值采用,在设计计算时,可根据实际使用情况调整。热水小时变化系数新规范有调整,与冷水温度有关,但目前仍应按现有规范执行。最大时用水量两种计算方式:均最大时叠加、主要用水对象最大时加其它用水对象平均时,应分析采用,会差
一.热源的选择:
1.热源选择较为复杂,主要考虑节能及当地实际情况。前几年大多采用容积式油、气及电热水机组,这几年以空气源热泵为主,若采用太阳能-热泵相结合制备热水,目前最为节能。福州特殊的热源还有温泉。
2.具体太阳能及空气源热泵计算在节能时介绍。
二.热水系统的设计:
1.规范的热水用水定额可按低限值采用,在设计计算时,可根据实际使用情况调整。热水小时变化系数新规范有调整,与冷水温度有关,但目前仍应按现有规范执行。最大时用水量两种计算方式:均最大时叠加、主要用水对象最大时加其它用水对象平均时,应分析采用,会差30%。
2.在满足配水点最低水温要求的条件下,适当采用低的供水温度,可节约能耗。一般集中热水供应加热设备的供水温度可采用50-60度。热水系统当出水温度达不到个别用水点的要求,或可能出现短时(或季节性)供热不足时,可设置局部辅助加热。
4.集中热水供应特别注意与冷水的压力平衡。分区同给水系统、冷热水箱的采用、局部不常运行的热水系统承压热水器及换热板的采用。
5.合理设置热水回水管道,保证循环效果。集中热水供应的循环方式:立管循环、支管循环。注意单栋建筑的循环管应采用同程布置方式。小区集中供热的循环水管可不采用同程布置方式,单栋建筑回水干管与总回水干管采用导流三通连接,可适当增加分循环泵,以增加循环效果。循环系统的控制。
6.热水管网的计算:注意热水管计算的不同(水头损失及流速不同),增加热水循环的流量。
7.对于碳酸盐硬度大的冷水应采取水质软化或水质稳定的措施。
8.管道应作好保温。保温绝热材料导热系数应低,不燃或难燃材料,防火性能好。一般采用橡塑保温材料。
三.热水系统的运行管理:
1.随着季节的变化,冷水温度及热水用水量变化大,同时,太阳能及空气源热泵机组受环境影响较大。因此,设计时考虑不同季节进行校核,并考虑运行的灵活性。
2.热水系统的运行管理对于节能的影响较大,应加强管理,摸索出不同季节合理的运行方式。
直饮水系统的设计
1.直饮水的制备设备由产家提供,容量由设计提供。按规范计算。
2.注意不循环管道(立管至配水龙头)应尽量短(不大于 1米),配水龙头及管道与给水系统计算不同,按规范计算。同时,注意回水管应回至直饮水制备设备之前。
3.加强运行管理。