地下室顶板出现大面积裂缝,板厚250mm,双层双向钢筋,设计为消防车道。位置为1/6~1/3跨,地面未见裂缝。两段各有40m,东段没事,西段裂缝较多。
地下室顶板出现大面积裂缝,板厚250mm,双层双向钢筋,设计为消防车道。位置为1/6~1/3跨,地面未见裂缝。两段各有40m,东段没事,西段裂缝较多。
2楼
只是位于主梁的两侧,为通缝
回复
3楼
通病 拆模早了 上荷载早了
回复
4楼
强度不够吧
回复
5楼
主梁两侧1/6-1/3跨位置是负弯矩,要开裂也应该是结构面层先开裂。 图中裂缝这个位置弯矩相对较小,受荷载开裂可能性不大,个人觉得应该在温度应力上找原因。如后浇带间距设置过长、养护条件差等等。
回复
6楼
砼强度不同,浇筑的衔接问题吗?
回复
7楼
产生裂缝是有很多原因的,,但你这裂缝明显是砼强度还不够,就有大车在上面走了,对于强度还未达到的砼,活载比静载更可怕,易造成砼内部不可逆的损伤
回复
8楼
jianyingc30 发表于 2015-7-31 10:25 主梁两侧1/6-1/3跨位置是负弯矩,要开裂也应该是结构面层先开裂。 图中裂缝这个位置弯矩相对较小,受荷载开 …个人同意此观点,,此处裂缝是否是混凝土浇筑冷缝所致?
回复
9楼
学习了!!!
回复
10楼
学习了,谢谢各位的解答
回复
11楼
拆模早了,养护也没跟上