做综合体,经常遇到地下室顶板覆土走消防车,每次总要按几次计算器来算折算覆土厚,又要用插值法算折减系数,好烦的,一不小心还算错。而且消防车活荷载与覆土恒载都不小,不能随意放大点来保守。所以花了些时间,编写了这个EXCEL表,只要输入建筑专业要求的覆土厚度,自动计算结构专业应考虑的消防车活荷载与覆土恒载。
谢谢xiaoyu,很好的小计算软件,excel是神器呀。
回复
3楼
没有算完整,差得太多
回复
4楼
下来试试看
回复
5楼
下来试试看:)
回复
6楼
好东西,谢谢楼主分享
回复
7楼
whocaremyfeel 发表于 2015-7-30 12:55 没有算完整,差得太多请问具体哪里差太多,有不好的地方,我改!若是指没有单向板折减。这种又有覆土又走消防车的楼板,基本上都做双向吧。而且双向板的跨度若没有特别的要求,基本上不会大于3米。若有大于3米的,把表格另外复制一份到新建工作表,填入相应的折减系数就好了。
回复
8楼
下来看看,不断改进中
回复
9楼
比较方便,好用,可作参考
回复
10楼
用着很方便
回复
11楼
谢谢楼主 很好用
回复