压缩机屡烧!问题在这里吗?
wolove130
wolove130 Lv.3
2015年07月30日 01:22:55
来自于制冷技术
只看楼主

本帖最后由 wolove130 于 2015-7-30 01:25 编辑 一冷库,7.5P压机,水冷凝,冷风机制冷,—18度库温,正常运行两年。后来水冷改成风冷,配铝排管,每半年烧一次压机,现在又换一个,我去看了,发现管路连接如图,问题在油分这里:排气管先进风冷凝器,再回油分。前辈分析一下,对吗?

本帖最后由 wolove130 于 2015-7-30 01:25 编辑

一冷库,7.5P压机,水冷凝,冷风机制冷,—18度库温,正常运行两年。后来水冷改成风冷,配铝排管,每半年烧一次压机,现在又换一个,我去看了,发现管路连接如图,问题在油分这里:排气管先进风冷凝器,再回油分。前辈分析一下,对吗?

IMG_20150423_190513.jpg


IMG_20150429_123412.jpg

免费打赏
wangyiyanjiu
2015年12月24日 16:27:33
12楼
wjs471574050 发表于 2015-7-31 15:54 这都是人才啊排气先进风冷,再进油分;能制冷?当储液器用。把回油管关断就可以了
回复
空调砖家
2015年12月25日 20:52:25
13楼
好东西,谢谢分享
回复

相关推荐

APP内打开