本帖最后由 wolove130 于 2015-7-30 01:25 编辑 一冷库,7.5P压机,水冷凝,冷风机制冷,—18度库温,正常运行两年。后来水冷改成风冷,配铝排管,每半年烧一次压机,现在又换一个,我去看了,发现管路连接如图,问题在油分这里:排气管先进风冷凝器,再回油分。前辈分析一下,对吗?
本帖最后由 wolove130 于 2015-7-30 01:25 编辑
一冷库,7.5P压机,水冷凝,冷风机制冷,—18度库温,正常运行两年。后来水冷改成风冷,配铝排管,每半年烧一次压机,现在又换一个,我去看了,发现管路连接如图,问题在油分这里:排气管先进风冷凝器,再回油分。前辈分析一下,对吗?
2楼
油分应该在压缩机后,冷凝器前。油分的底部应高于压缩机的油箱(曲轴箱),应选择回油管在油分下部的好,正常情况下,油分的回油管是不应结霜的,图2油分上结霜的管子是什么管?
回复
3楼
排气先进冷凝器再进油分,那油分里不就成储液器了,还怎么分油?
什么花花事都有!
回复
4楼
油分当成贮液器使用,高压液体经过回油管节流进入曲轴箱,造成奔油和液击,肯定会坏掉机器的。能撑半年才坏,机器很给力了。
回复
5楼
感谢楼主分享..................
回复
6楼
油分是把压缩机排气口中的的油分离出来,所以一 定要放在压缩机后面的
回复
7楼
水冷是我安装的,铝排管也是我改装,后来客户认为风冷省电,刚好我出差,就叫别人改了成这样子,我回来看了也指出过,不听,不出所料,压机不保寿。
回复
8楼
结冰的是回油管。
回复
9楼
专业的人员说服不了业主,社会的悲哀啊!
望有识之士多为行业信用努力!
回复
10楼
这都是人才啊
回复
11楼
连我没什么经验的,都发现不对了
回复