按照新的消规总结了一下消防水箱,大家来找找茬
kebiaaaa
kebiaaaa Lv.4
2015年07月29日 16:49:57
只看楼主

本帖最后由 kebiaaaa 于 2015-7-29 16:53 编辑 按照新的消规总结了一下消防水箱,大家看看哪里有问题吗

本帖最后由 kebiaaaa 于 2015-7-29 16:53 编辑

按照新的消规总结了一下消防水箱,大家看看哪里有问题吗

QQ截图20150729165531.gif

免费打赏
cocoorange
2015年07月31日 15:19:03
2楼
出水管应该加带有指示启闭装置的阀门和止回阀,5.2.6.10与5.2.6.11
回复
云飘飘
2015年08月01日 07:33:16
3楼
看不大清楚。
回复
lishiguibao919
2015年09月16日 17:22:12
4楼
强条 5.2.6.1引的强条 4.3.9.2规定:”消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位;“这一条现在外审肯定会提,但根据条文说明这样做是为了保证有效灭火的水源,这样的话最高和最低报警水位是不是应该都比最高有效水位高呢?这个还希望高手指教。
回复
eline
2015年09月17日 09:28:03
5楼
没有透气管:lol
回复
陆耀
2015年09月17日 09:35:38
6楼
没有透气管,溢流管宜间接排水,加防虫网、人梯
回复
hyc1984314
2015年09月17日 09:54:53
7楼
必须使用液位水位控制阀吗?这种视角,出水引出旁通管和其它出口看不清。