楼宇自控对电气设备控制柜接口要求(暖通部分) 一、送、排风机组控制柜(双速排烟风机低速工况)、空调机组控制柜、新风机组控制柜; 以上各控制柜需要提供的接口有:手/自动状态、故障报警、运行状态、远程启停。具体要求如下: 1、手/自动状态监测:提供手/自动转换开关自动侧常开无源干接点信号(此接点为无源常开接点,转换开关在手动时接点为常开,转换开关在自动时接点闭合);
楼宇自控对电气设备控制柜接口要求(暖通部分)
一、送、排风机组控制柜(双速排烟风机低速工况)、空调机组控制柜、新风机组控制柜;
以上各控制柜需要提供的接口有:手/自动状态、故障报警、运行状态、远程启停。具体要求如下:
1、手/自动状态监测:提供手/自动转换开关自动侧常开无源干接点信号(此接点为无源常开接点,转换开关在手动时接点为常开,转换开关在自动时接点闭合);
2、故障报警监测:提供热继电器的无源干接点信号(此接点为无源常开接点,正常运行时接点为常开点,故障时接点闭合);
3、运行状态监测:提供主接触器辅助触点的无源干接点信号(此接点为无源常开接点,运行时接点闭合,停运时接点恢复为常开);
4、远程启/停控制接点:要求在控制柜内控制电路中提供可接收控制信号(AC 24V、工作电流小于50mA)的中间继电器线圈接点(当该回路处于自动状态时,楼宇系统控制器输出AC24V,该回路启动;撤消输出,该回路断开关闭);
二、其他
控制柜内均应为楼宇自控系统留出接线端子排,并将需要有楼宇自控系统监控的信号统一、清楚、正确的编号,压号后接至上述端子排的一侧;
系统无源接点的接线端子的引线应单独扎捆,做好与强电隔离工作,并提供二次侧接线原理图,以保证楼宇自控系统最终实现各项控制功能。
BAS
与冷热源群控接口要求及注意事项
通过3月10日业主方、设计院、总包、监理的多方的现场交流,确定冷热源群控由专业厂家实施,智能化单位负责读取相关参数只进行节能分析,具体读取的设备包括:冷冻机组接口读取、机房群控智能控制器总线读取、流量压力温度等参数的读取。
一、冷冻机组接口读取要求
楼宇自控系统通过接口方式读取冷冻机组的相关参数,冷冻机组需要群控厂家提供BACnet/IP通讯协议。楼宇自控需要冷冻机组提供以下参数:
冷水机组需给出的运行参数
|
|||
序号
|
设备
|
参数描述
|
|
1
|
chiller
|
alarm output
|
报警输出
|
2
|
冷机
|
chiled water flow
|
冷冻水水流状态
|
3
|
|
CHW entering temp
|
冷冻水温度记录
|
4
|
|
CHW leaving setpoint
|
冷冻水偏离设定点
|
5
|
|
CHW leaving temp
|
冷冻水偏离温度
|
6
|
|
compressor current1 %
|
压缩机电流1
|
7
|
|
compressor current2 %
|
压缩机电流2
|
8
|
|
compressor current3 %
|
压缩机电流3
|
9
|
|
compressor voltage1
|
压缩机电压1
|
10
|
|
compressor voltage2
|
压缩机电压2
|
11
|
|
compressor voltage3
|
压缩机电压3
|
12
|
|
cond approach temp
|
冷凝器入口温度
|
13
|
|
cond saturated press
|
冷凝器饱和压力
|
14
|
|
cond saturated temp
|
冷凝器饱和温度
|
15
|
|
cond water flow
|
冷凝器水流状态
|
16
|
|
control source
|
控制源
|
17
|
|
current setpoint %
|
电流设置点
|
18
|
|
CW entering temp
|
冷却水温度记录
|
19
|
|
CW leaving temp
|
冷却水偏离温度
|
20
|
|
enable
|
使能
|
21
|
|
evap approach temp
|
蒸发器入口温度
|
22
|
|
evap saturated press
|
蒸发器饱和压力
|
23
|
|
evap saturated temp
|
蒸发器饱和温度
|
冷热源群控接口需提供详细的接线图及控制器的 BACnet PICS文件。
二、机房群控智能控制器读取要求
楼宇自控系统通过对群控智能控制器进行联网,读取冷热源各设备的运行状态、故障、水流状态等参数,用于节能监测使用。需要群控智能控制器提供通信接口,支持BACnet通讯协议,兼容国际标准ISO16484-5,并需要将以上的智能控制器在柜内用总线连接,引至相应的接线端子,提供接线图纸。
注释:按照中国美术学院风景建筑设计研究院
“冷冻机房冷冻水管系统原理图”(
图号
44
修
A
),已经提供了
BA
读取的总线,请选型设备时满足
支持BACnet通讯协议,
兼容国际标准
ISO16484-5
。
三、其他传感器读取要求
为了实现楼宇自控系统的节能监测分析,还需要提供1#冷水机组、2#冷水机组、3#冷水机组、换热机组总管的流量,集分水器的温度、压力,请暖通专业在设计图纸上增加以上监测设备。
注释:目前暖通图纸中没有水管流量、集分水器温度和压力读取点,请暖通专业提供
。
楼宇自控对暖通系统的其他设备要求
一、新风机组、空调机组的对开多叶调节风阀的要求;
风阀必须为单杆连动风阀,单杆转动轴须伸出阀体200mm,连杆机构须在阀体内侧。电动执行机构由楼控专业提供安装调试。
二、动态平衡电动调节阀的要求
动态平衡电动调节阀可接收0~10V DC控制信号,工作电源为24VAC。