特灵冷水机启动报故障
yuanfeng648
2015年07月29日 08:18:36
来自于制冷技术
只看楼主

RTHD水冷螺杆冷水机组经常在开机的时候报失油故障,134A的冷媒,冷冻水温度设在6度。每星期停机一次,星期一开机的时候经常会报失油,用户都是短接保护开关强行启动的,有人说是回气压力太低,满溢式蒸发器里的油回不去。水温接近设定值的时候蒸发器压力是240左右,现在很担心这台压缩机什么时候咬死了,请高手赐教


2015年07月29日 09:07:42
2楼
平时运转中该压缩机的运转温度可能太低了,弄不好湿冲程带液机体结霜了。这在油耗上是致命的!
回复
林刚
2015年07月30日 09:05:47
3楼
螺杆冷水机组失油,主要原因是开机时高压太低,就是冷凝水的温度太低,建议开机时把冷凝水的阀门调节一下,提高高压压力,等水温升高以后再把阀门打开。

这样就可以避免失油。
回复
斗战圣佛
2015年07月31日 09:12:54
4楼
还是那句话,系统可以简单,但不能简略;该有的就必须要有;不能因小失大。
回复
dazhong100
2017年08月13日 17:47:11
5楼
联系电话:13621872198(微信同号)马先生,供应特灵/开利/约克中央空调原厂配件!
回复
超级钓鱼迷
2017年09月25日 14:23:53
6楼
停机了系统有没有断电?如果断电请把油箱与冷凝器之间的角阀关闭!下次开机就不会出现失油报警,不过开机之前记得提前送电,打开阀门