高压断路器的分断能力如何确定?
donggewang
donggewang Lv.7
2004年12月10日 09:57:11
来自于断路器
只看楼主

短路容量300MVA10KV断路器的分断能力如何确定?

短路容量300MVA
10KV断路器的分断能力如何确定?
免费打赏
nlb
2004年12月11日 12:59:11
12楼

短路容量、短路电流、计算阻抗标么值这三个量在指定电压下是对应的,知道其中一个就可以求出另两个。楼主已指出在10LV系统、短路容量是300MVA,那么短路电流就是16。5KA,阻抗标么值就是0。333。
回复
donggewang
2005年03月21日 10:09:48
13楼
谢谢讲的很清楚
回复
yunping
2005年03月22日 12:44:29
14楼
只要将短路容量转换为短路电流值即可选择断路器的分断能力。
回复
ppyqql
2005年03月22日 12:56:47
15楼

只是出口短路。
回复
zbqzy82
2005年06月16日 21:48:36
16楼
有了进一步理解!
回复
lfzs1230
2006年04月03日 13:39:34
17楼
各位,你们计算出来的短路电流就作为断路器的开断电流了吗?请问,这个短路电流是指的哪一点的短路电流?短路电流和开断能力是什么关系?对于这一点,我很困惑,谢谢。
回复
nlb
2006年04月04日 09:24:58
18楼
确定开关的开断电流要计算开关安装处的最大短路电流,开关的开断电流要大于计算短路电流。
回复
wuyuding2008
2006年04月04日 11:05:22
19楼
一正见血
答就是所问
挺喜欢这样的帖子
多多发表
回复
smallfatba
2006年04月05日 11:06:32
20楼
受益匪浅
回复
chuxuedianqi
2006年04月05日 11:28:51
21楼
即使供电侧为无穷大,但如果是通过架空线过来的,一般在5公里后,短路电流都不是很大了。
如果是电缆过来的,则短路电流可能会很大。比如,1公里处约340MVA左右。