短路容量300MVA10KV断路器的分断能力如何确定?
短路容量300MVA
10KV断路器的分断能力如何确定?
12楼
短路容量、短路电流、计算阻抗标么值这三个量在指定电压下是对应的,知道其中一个就可以求出另两个。楼主已指出在10LV系统、短路容量是300MVA,那么短路电流就是16。5KA,阻抗标么值就是0。333。
回复
13楼
谢谢讲的很清楚
回复
14楼
只要将短路容量转换为短路电流值即可选择断路器的分断能力。
回复
15楼
只是出口短路。
回复
16楼
有了进一步理解!
回复
17楼
各位,你们计算出来的短路电流就作为断路器的开断电流了吗?请问,这个短路电流是指的哪一点的短路电流?短路电流和开断能力是什么关系?对于这一点,我很困惑,谢谢。
回复
18楼
确定开关的开断电流要计算开关安装处的最大短路电流,开关的开断电流要大于计算短路电流。
回复
19楼
一正见血
答就是所问
挺喜欢这样的帖子
多多发表
回复
20楼
受益匪浅
回复
21楼
即使供电侧为无穷大,但如果是通过架空线过来的,一般在5公里后,短路电流都不是很大了。
如果是电缆过来的,则短路电流可能会很大。比如,1公里处约340MVA左右。