短路容量300MVA10KV断路器的分断能力如何确定?
短路容量300MVA
10KV断路器的分断能力如何确定?
2楼
短路容量不可能无穷大,否则断路器没法选了。
回复
3楼
计算短路电流大小。
回复
4楼
三楼的积分这么多!看在楼上楼下的份上送我一些吧?
回复
5楼
按大于5.5*3=16.5KA 选.
回复
6楼
300/1.732*10=22.5KA,选25KA
回复
7楼
楼上的计算器可能不好使.
另外,计算短路电流用平均电压10.5KV.
回复
8楼
5楼NLB与6楼ykxzj计算结果差不多,NLB斑竹应该是一种简便算法,能否介绍一下原理和出处?
另外我觉得楼主说的应该是出线处的短路容量,不是用户母线侧的.
回复
9楼
100MVA的基准电流是5.5kA,300MVA可以认为是16.5kA,问题是你的阻抗标么值是多少呢?不知道阻抗怎么计算短路电流?300MVA是否可以认为在基准容量下,阻抗标么值是0.3333呢?短路电流应是基准电流乘上阻抗标么值的倒数。这是正规的计算方式。
回复
10楼
那么算阻抗标么值被"包含"在短路容量里了,也就是说,母线侧短路容量是300MVA,算它的出口短路电流.
回复
11楼
100MVA短路容量下的短路电流=100/1.732*10.5=5.5KA
因为计算短路电流的基准容量取100MVA,因此5.5KA就是10KV系统的基准电流,我们搞电气的都应该知道.
所以300MVA短路容量下的短路电流=5.5*3=16.5KA
我与6楼的计算结果应是完全相同的.