0KV系统中PT柜能不能放到进线断路器之后?
ljso
ljso Lv.3
2015年07月28日 11:37:06
只看楼主

如图,10KV系统中PT柜能不能放到进线断路器之后?这样做是否可行,如不可行,原因是什么,谢谢了!

如图,10KV系统中PT柜能不能放到进线断路器之后?这样做是否可行,如不可行,原因是什么,谢谢了!

8623dbfc3e7349bbaebbd32eeb46750f.jpg

免费打赏
yang939160341
2015年07月31日 15:49:54
2楼
为什么不行?
回复
gtg001
2015年07月31日 18:19:20
3楼
PT放前放后都可以,只是功能不一样,放在前面一般作进线计量用,放在后面一般作整条母线电压测量和控制电源用。