10KV系统中PT柜能不能放到进线断路器之后?
ljso
ljso Lv.3
2015年07月28日 11:36:08
只看楼主

如图,10KV系统中PT柜能不能放到进线断路器之后?这样做是否可行,如不可行,原因是什么,谢谢了!

如图,10KV系统中PT柜能不能放到进线断路器之后?这样做是否可行,如不可行,原因是什么,谢谢了!

8623dbfc3e7349bbaebbd32eeb46750f.jpg

engineershao
2015年07月28日 13:22:11
2楼
可以,完全可以
回复
newflyzrw
2015年07月28日 13:25:30
3楼
我一直也是这么做的,有什么问题吗
回复
ljso
2015年07月28日 15:22:47
4楼
newflyzrw 发表于 2015-7-28 13:25 我一直也是这么做的,有什么问题吗我这样做了,有人说要把PT做在进线断路器之前,但是我一直都做在进线断路器之后,所以想问问,是不是有问题我没了解到。
回复
dylan3940
2015年07月28日 15:25:32
5楼
你这图上PT柜不就是在进线柜之后吗?
难道楼主指的是计量柜?不会分不清计量柜和PT柜吧
回复
lingxuct
2015年07月28日 15:57:35
6楼
进线断路器之前是在本系统继电保护之外,缺少保护的东西尽量不装。
回复
mack0417
2015年07月28日 16:16:39
7楼
楼上正解,先在图上的做法就是正常的
回复
扬州皮五
2015年07月28日 16:39:39
8楼
没见过放前面的
回复
wboy8759
2015年07月28日 17:53:32
9楼
10kV 线路联络柜的PT一般装在线路侧。目的可以监视线路侧来电以及确保本侧电气连锁。
回复
yhdc170
2015年07月28日 18:28:41
10楼
肯定不行,工程上不可能这么设计的,这么设计是存在很大的安全隐患的。
回复
dianqizhuce
2015年07月28日 18:58:36
11楼
本帖最后由 dianqizhuce 于 2015-7-28 19:16 编辑

按照“05SDX006 民用建筑工程设计常见问题分析及图示-电气专业”1-12页的说法,PT要装在进线断路器的电源侧,以便监视进线电源。但个人认为这样做的话,当断路器因故跳闸,PT则反应不出本段母线已经失压,同时也没有规范说PT就应该放在进线断路器电源侧。我习惯10kV PT放在进线断路器后面,实际运行中没发现过问题。
回复