2楼
有不同观点的,可跟帖付出讨论!
回复
3楼
说的有道理,我竟然无法反驳
回复
4楼
LZ讲解的没考虑到实情。目前国内很多火灾的情况下都是胡乱切,甚至把消防电源也切断了。 消防公安局甚至表态只要简单切断所有非消防负荷即可。搞得太复杂未必好用
回复
5楼
路过了,学习了
回复
6楼
假如不存在你说的公共区域,就不存在你说的问题了。譬如住宅的配电室紧邻电井,或者其他类似布局的建筑物。当然我还是不支持在每层配电箱处切断的,毕竟大家都统一到一个地方,省事。
回复
7楼
楼主意见是地下室着火,就要从配电室切。万一这条电缆还带有地上楼层的负荷,也切?
如果切的话,明显违背火规第:4.10.1条。
切非只是“切断火灾区域及相关区域的非消防电源”!
回复
8楼
我感觉还是在低压配电室统一切断就OK了,消防整的太复杂确实不好!大家心里面应该都清楚,一般的小区保安都没有什么文化水平(这里绝对没有歧视等等负面的意思),他们即使培训了也是简单的几个按钮的事情,倒不如直接在低压配电室直接切非要好点。以上纯属个人观点,仅供交流学习!
回复
9楼
路过,学习了
回复
10楼
不能都切。高层二次供水要是切了,住宅户内没水,着火的用户怎么办
回复
11楼
感谢分享,低压配电室集中切非应该就足够了
回复