2015.7.27高压电容器布置
张老师
张老师 Lv.4
2015年07月27日 10:50:26
只看楼主

在变电所装有1OkV电容器柜作为无功补偿装置,电容器柜布置在一层的高压电容器室内。关于电容器装置的布置原则,下列表述中哪一项是正确的?并说明其理由。 (A)室内高压电容器装置宜设置在单独房间内,当电容器组容量较小时,可设置在高压配电室内,但与高压配电装置的距离不应小于1.5m (B)当电容器装置是成套电容器柜,双列布置时柜面之间的间距离应不小于1.5m (C)当高压电容器室的长度超过1Om时,应设两个出口,高压电容器室的口应向里开

在变电所装有1OkV电容器柜作为无功补偿装置,电容器柜布置在一层的高压电容器室内。关于电容器装置的布置原则,下列表述中哪一项是正确的?并说明其理由。
(A)室内高压电容器装置宜设置在单独房间内,当电容器组容量较小时,可设置在高压配电室内,但与高压配电装置的距离不应小于1.5m
(B)当电容器装置是成套电容器柜,双列布置时柜面之间的间距离应不小于1.5m
(C)当高压电容器室的长度超过1Om时,应设两个出口,高压电容器室的口应向里开
(D)装配式电容器组单列布置时,网门与墙面之间的间距不应小于1.0m
免费打赏
qq_1423529138570
2015年07月27日 14:46:25
2楼
查20KV好本规范吧
回复
dany11
2015年07月27日 16:46:59
3楼
A GB50227-2008
回复
chenzy0221
2015年07月28日 08:25:16
4楼
好人一生平安
回复
张老师
2015年07月30日 13:27:41
5楼
谢谢,新规有所改动,要注意
回复
zhhech64
2015年07月30日 14:46:28
6楼
小手一抖,拿币就走。