大跨度框架 关于密肋楼盖
yxz9001111yxz
2015年07月26日 19:27:33
只看楼主

本帖最后由 yxz9001111yxz 于 2015-7-26 19:27 编辑 主要问题1 梁剪扭算不过(边梁已经500x1600)2 挠度不满足要求 ,,是否需要考虑预应力??3 按重点设防类考虑,抗震等级为二级;按大跨度框架,也是二级。总信息里面 考虑抗震等级为二级,是否合适?4 次方案(单向密肋楼盖)是否合适?忘各路神仙不吝赐教,小弟感激不尽!!!

本帖最后由 yxz9001111yxz 于 2015-7-26 19:27 编辑

主要问题
1 梁剪扭算不过(边梁已经500x1600)
2 挠度不满足要求 ,,是否需要考虑预应力??
3 按重点设防类考虑,抗震等级为二级;按大跨度框架,也是二级。总信息里面 考虑抗震等级为二级,是否合适?
4 次方案(单向密肋楼盖)是否合适?


忘各路神仙不吝赐教,小弟感激不尽!!!
55679df075b94a7bb4d5.rar
8.4 MB
立即下载
免费打赏
yxz9001111yxz
2015年07月27日 20:47:23
2楼
怎么没人啊:'(
回复
wxf20072008
2015年07月27日 21:47:49
3楼
抗扭不过,可以考虑边跨处点铰
回复
yxz9001111yxz
2015年07月27日 22:46:00
4楼
wxf20072008 发表于 2015-7-27 21:47 抗扭不过,可以考虑边跨处点铰已试过 点交后下部钢筋很大 最后调整了下梁间距 效果不错
回复
结构狗0991
2015年12月01日 10:37:17
6楼
路过学习,:lol:lol:lol:lol
回复
张风云
2017年10月12日 10:13:26
7楼
普通钢筋混凝土单向密肋梁最大跨度
回复

相关推荐

APP内打开