路基石方爆破专项施工方案的探讨分析
bqpl26674
bqpl26674 Lv.9
2015年07月26日 18:15:00
来自于道路工程
只看楼主

1、适用范围:    适用于本公路工程中路基石方爆破施工。    2、参照文件:    《爆破工程施工及验收规范》、《爆破安全规程》和《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》。    3、实施步骤:    3.1 准备工作    3.1.1 项目经理部应根据设计文件,地质勘探报告及施工条件确定施工方案,编制施工组织设计。    3.1.2 施工前应解决水电供应,道路交通,办公生活用房,工棚仓库和消防等设施。

1、适用范围:

   适用于本公路工程中路基石方爆破施工。

   2、参照文件:

   《爆破工程施工及验收规范》、《爆破安全规程》和《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》。

   3、实施步骤:

   3.1 准备工作

   3.1.1 项目经理部应根据设计文件,地质勘探报告及施工条件确定施工方案,编制施工组织设计。

   3.1.2 施工前应解决水电供应,道路交通,办公生活用房,工棚仓库和消防等设施。

   3.1.3 施工前必须对需进行石方爆破施工路段的工程数量进行复核,如果有出入,应及时上报。

   3.1.4 施工前应根据复测精度满足规范要求的导线点放出路基中线,采取有效保护措施。并根据工程需要加密增设临时水准点。导线点及水准点的测量精度应符合国家有关标准。

   3.2 施工程序

   爆破设计方案 报公司审批 报当地公安部门审批、备案 报监理工程师审批 人员进场 爆破材料及设备进场 现场进行安全防护 实施爆破施工 清理现场。

   3.3 施工方法及质量控制要点

   3.3.1 爆破方案设计

   路基石方爆破工程,是直接在岩体中进行的,所以爆破与地质有密切关系。进行爆破设计首先要研究与爆破关系较密切的地质条件:⑴、地形,⑵、岩性,⑶、地质构造,⑷、水文地质,⑸、特殊地质。设计前应进行现场踏勘,了解地形,查看由设计单位提供的地质勘探报告。

   工程实践中最普通的是用岩石的坚硬系数f值作为岩石工程分级的依据f=

   式中:P — 岩石的极限抗压强度,kg/cm2;

  

   根据爆破对象,周边环境及施工要求,为确保安全爆破及爆破后产生飞石,冲击波对周边影响,便于机械作业,路基石方爆破常采用浅孔爆破法的爆破方案,也是目前工程爆破的主要方法之一。

   浅孔爆破的炮孔直径小于50mm,孔眼深在5m以内。浅孔爆破法适用范围广泛,设备简单、方便灵活、工艺简单,只要严格掌握药量计算,并根据岩性调整爆破参数,能容易达到目的的要求。

   在公路路堑开挖爆破也用到深孔爆破,深孔爆破法,孔眼半径在50mm以上,孔眼深度在5m以上。现就如下情况作出爆破方案设计。

   某高速公路山体石方需要爆破,岩性为坚硬的红砂岩,其坚固系数f=8~12。两处山体石方爆破地点均位于山区,各个爆破点周围300米范围之内均无民房和通讯、电视光缆等重要设施,施爆区环境较好,有利于施工。根据爆破对象,周边环境及施工要求,为确保安全爆破及爆破后产生飞石,冲击波对周边影响决定采用浅孔爆破方案。

   3.3.2 爆破参数

   (1)炮孔间距 a=1.5—1.8 m

   (2)炮孔排距 b=1.0—1.2 m

   (3)炮孔深度 L=1—4 m

   (4)最小抵抗线w=0.8—1.0 m

   (5)堵塞长度Ld 〉1/3炮孔深度

   (6)炸药单耗q=0.3—0.4kg/m3(含二次爆破用药)

   (7)单孔装药量Q=qabL=0.5—2.6kg

   3.3.3 布孔方式

   采用梅花形倾斜布孔,有些地形根据现场实际布置,由衢州凿岩机厂生产的YO-18型气腿式凿岩机钻孔。(详见下图)

  

   3.3.4 起爆网络

   结合工程实际,采用非导电爆管毫秒微差起爆网络。一般微差时间选取50—100ms。单响药量值控制在安全范围内。采用2—3排为一次,孔内毫秒延期(选用1、3、5段非电雷管),导爆管四通全闭合联接,火雷管击发起爆。(详见下图:起爆网络图)

   装药结构一般采用硝胺炸药连续装药结构,孔内有水时用Ф32乳化炸药进行防水处理。(详见下图:炮孔装药结构图)

  

3.3.5 安全校核

   (1)爆破震动安全距离

   式中:R—爆破震动安全距离m ;

   Q—最大段起爆药量kg ;

   V—震动安全速度cm/s ;

   m—药量指数,取1/3 ;

   K、—地形地质系数及衰减系数,取K=200,α=1.5 ,

   根据国家标准GB6722-2003《爆破安全规程》的规定,一般砖房安全震动速度为3 cm/s,从现场来看,设计最大一段起爆药量为18kg,代入上式得R=42.6m,即在爆破区域42.6米以外的建(构)筑物是安全的,而爆破区周围300m范围之内并无任何房屋。

   (2)爆破冲击波安全距离

   式中:RK—空气冲击波安全距离m ;

   K—安全系数,取K=2.0 ;

   Q—设计最大一段起爆药量kg ;取Q=18 kg ,

   代入得RK=5.2m。可见爆破空气冲击波的影响范围是较小的。

   (3)爆破飞石安全距离Rr=20Kn2W

   式中:Rr—飞石安全距离m ;

   K—安全系数,取K=1.0 ;

   n—爆破作用指数,取n=1.0 ;

   W—最小抵抗线m ;取W=0.8m ,

   代入得Rr=16 m 。

   对个别飞石采取的防护措施:①严格按设计进行施工;②保证堵塞长度和堵塞质量;③布孔时尽量避开节理发育的岩石;④对地质断层要进行装药调整。⑤爆破时所有人员及机械设备必须全部撤出危险区域。

   3.3.6 安全防护

   (1)建立爆破领导小组,制定专人负责日常的施工组织工作,分工明确,责任到人。制定具体的岗位责任制,并监督落实。

   (2)采用微差爆破技术,达到控制爆堆塌散方向、范围,使之避开被保护物和降低大块率,并能按不同要求控制单响起爆药量的大小,降低震动效应。

   (3)施工过程中,钻孔、装药、堵塞、联接网络、警戒、起爆等关键性的工艺流程,应根据现场变化及时调整,严格要求每项工艺的施工质量。采用导爆管四通连接网络时,方法要正确,操作人员要熟练。

   (4)起爆网络采用复式起爆网络的连接方法,确保准确起爆,以免产生拒爆。为保证爆破效果,每孔采用二个起爆炸药,做到双保险。

   (5)现场设立安全生产标语和警戒标志,施工前进行安全技术交底,使职工增强安全意识。在每次爆破时应根据爆破规模,确定安全范围,并在道边、危险区边界、路口派出岗哨,只有在确保安全状态下,才能发出起爆信号起爆(见安全警戒示意图一)。

  

   (6)爆破作业中,所有进行爆破的人员必须经过培训,考试合格后取得爆破员上岗证,才能进行爆破操作,其他无关人员一律撤出爆破施工现场。爆破器材的领用应严格遵守规章制度和《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》,严禁违章。

   (7)合理组织开挖顺序,控制现场施工变化因素,及时协调解决钻爆场地与挖运清渣的矛盾。

   4.1 人员进场

   4.1.1 凡从事爆破作业的人员均要经过公安部门培训合格,取得合格证且从事爆破作业经历在一年以上,并持证上岗。

   4.1.2 在项目经理部的统一领导下,设置专门承担爆破施工的爆破作业组。

   4.1.3 爆破作业组由下列人员组成:

   组长 1名 持有爆破工程技术人员安全作业证,中级以上

   爆破员 2名以上 持有爆破员证

   安全员 1名 持有爆破工程技术人员安全作业证,初级以上

   押运员 2名 持有爆破器材安全员证

   保管员 1名 持有保管员证

  

4.2 人员的职责

   4.2.1 爆破工程技术人员职责

   (1)负责爆破工程的设计和总结,指导施工,检查质量。

   (2)制定爆破安全的技术措施,检查实施情况。

   (3)负责制定盲炮处理的技术措施,进行盲炮处理的技术指导。

   (4)参加爆破事故的调查和处理。

   4.2.2 爆破员职责

   (1)按爆破设计规程进行爆破作业。

   (2)安全使用爆破器材,爆炸物品不得乱放、遗失或转交、赠送他人,不得擅自销毁或挪作它用。

   (3)爆破后认真检查现场,发现盲炮和其他不安全情况及时上报。

   (4)爆破结束后,剩余的爆破器材及时清点交回爆破器材库,不准私自保存。

   4.2.3 安全员职责

   (1)安全员必须认真学习和严格执行《民用爆炸物品管理条例》、《爆破安全生产操作规程》、《治安管理处罚条例》,必须对工作人员开展经常性的安全生产教育。

   (2)安全员必须熟悉爆破器材性能、特点。

   (3)安全员必须尽职尽责,对爆破器材在购买、运输、贮存、保管、使用、领取和清退等环节中认真履行安全职责,行使监督权力。

   (4)安全员必须协助爆破员在放炮前进行细致的安全检查,监督爆破作业现场在炮眼打钻至装药放炮等操作全过程,纠正违章,确保安全,并认真负责地做好警戒工作。

   (5)安全员必须承担爆破事故的安全责任,不论发生何种事故,必须坚持“一抢救、二汇报、三总结”的工作原则。

   (6)安全员因违反“安全法”、“民用爆破物品管理法”、“爆破安全生产操作规程”造成后果的,依照国家相关法律处罚,情节严重者,依法追究刑事责任。

   4.2.4 保管员职责

   (1)执行并监督实行按需领用,专人保管。

   (2)严格按规定手续发放爆破器材。

   (3)按规定进行爆破器材出入检查,现场耗用登记。

   (4)按规定堆放爆破器材。

   (5)及时报告各种不安全隐患,发现爆破器材短少、丢失、被盗等情况,必须及时报告单位领导和公安机关。

   4.2.5 押运员职责

   (1)严格按国家规定的运输工具进行安全押运。

   (2)检查物品包装牢固情况,严禁爆破器材和其他物品混装。

   (3)检查督促装卸人员的安全知识,督促驾驶员严禁将危险物品装载车辆停放在人烟稠密和桥梁等处。

   (4)严格入库前清点工作,发现爆破器材丢失、被盗立即向当地公安机关报告。

   5.1 爆破材料及设备进场

   5.1.1 爆破工程设备器材明细表

  

   5.1.2 民用爆炸物品安全操作规程

   (一)购买爆炸物品

   (1)审批爆炸物品时,必须如实申报库存数量;

   (2)购买爆炸物品数量加上库存数量不得超过规定限额。

   (二)押运爆炸物品

   (1)押运爆炸物品必须由押运员押运;

   (2)性质相抵触的爆破器材不得同车混装;

   (3)按公安机关制定的日期、路线、行车速度行驶;

   (4)押运的爆炸物品直接送至仓库存放,当面清点登记;

   (5)发生爆炸物品短少、被盗的,应立即报告公安机关。

   (三)领用爆炸物品

   (1)领用爆炸物品凭字齐全的领料单领取;

   (2)领用爆炸物品必须由爆破员、安全员同时领取、签字,性质相抵触的爆炸物品分员领取;

   (3)领用的爆炸物品存放到现场保管箱(双人双锁)内。

   (四)使用爆炸物品

   (1)在爆破现场,爆炸器材存放在现场保管箱内,并专人负责看管;

   (2)爆破人员随身佩证上岗;

   (3)接触爆炸器材时不得使用明火或吸烟;

   (4)在爆破现场实施爆破警戒区;

   (5)认真填写安全监炮日记。

   (五)清退爆炸物品

   (1)当天剩余的爆炸物品必须由爆破员、安全员退库;

   (2)退库的爆炸物品认真清点、登记;

   (3)现场保管箱必须退回仓库存放。

   5.1.3 爆破器材管理制度

   根据《爆破安全规程》,为了防止爆破物品的变质、自燃、爆炸、被盗、丢失等情况,加强爆破器材库区的设置、存放、收发、使用、运输管理。特制订管理制度如下:

   (一)爆破器材库的设置管理

   (1)爆破器材库的位置、结构和设施等的设置,要符合《爆破安全规程》的规程和要求,经主管部门审定,并报当地县(市)公安局批准。

   (2)库区要避开有山洪、滑坡和有地下水活动危害的地方,应尽量利用山丘等天然屏障,库房多时,相邻库房不得长边相对布置。

   (3)雷管库应布置在库存的一端。在库区周围应设铁丝岗或围墙。

   (4)库区办公室、生活服务性建筑应布置在安全的地方。

(二)爆破器材的存放管理

   (1)爆破器材的存放必须符合《爆破安全规程》的规定。

   (2)爆破器材必须储存在专用的仓库,指定专人看管,不准任意存放,严禁将爆破器材分发给个人保管。

   (3)装硝化甘油类炸药、各种雷管和继爆管的箱(袋)应放在垫木上,架、堆相互之间的通道宽度不小于1.3米。

   (4)在架上堆放硝化甘油类炸药和雷管时,禁止迭放。

   (5)爆破器材箱(袋)距上层架板的间距不得小于4厘米,架宽不超过两箱(袋)的宽度。

   (6)货架(堆)与墙壁的距离不小于20厘米。

   (7)堆放导火索、导爆索和硝铵类炸药等的货架(堆)高度不超过1.6米。

   (8)每个库房的贮量不得超过其设计容量;库内必须整洁、防潮和通风良好,要杜绝鼠害。性质相抵触的爆破器材必须分库储存,库房内严禁存放其他物品。

   (9)严禁穿铁钉鞋和易产生静电的化纤衣服进入库房和发电间。开箱应使用不产生火花的工具,并在专设的发放间内进行。严禁无关人员进入库区;严禁在库区内吸烟用火;严禁在库区内住宿和进行其他活动。

   (10)必须经常测定库房的温度和湿度,并经常检查库房的情况。发现硝化甘油类炸药箱渗油、冻结和硝酸铵类炸药吸潮结块,应及时处理。

   (11)至爆破地点的爆破器材要有专人看管。

   (12)作业地点只准堆放当班作业所需要的爆破器材;大爆破时,可存放本次工程所需的炸药,雷管或起爆体不得和炸药放在一起。

   (13)爆破器材临时在露天场地堆放时,要经单位安全保卫部门和当地县(市)公安机关批准,并遵守下列规定:

   ① 堆放场选择在安全的地方,并严加看管,昼夜有警卫巡逻;

   ② 堆放爆破器材的场地不得堆放任何杂物;炸药堆与雷管的距离不小于25米;严禁混放;

   ③ 爆破器材应堆放在垫木上,禁止直接堆放在地上,在爆破器材堆上,应覆盖帆布或搭简易的帐棚;

   ④ 距堆放场周边100米范围内严禁烟火。

   (14)发现爆破器材丢失、被盗,必须及时向主管部门和当地公安机关报告。

   (三)爆破器材的收发管理

   (1)对新购进的爆破器材应逐箱(袋)检查包装情况,并按规定进行性能检查。

   (2)建立爆破器材流水账、三联单或领用单和退料单制度,定期核对帐目,做到帐物相符。

   (3)爆破器材的发放应在单独发放间(发放硐室)里进行,严禁在贮存爆破器材的库房、硐室里发放。

   (4)严禁穿铁钉鞋和易产生静电的化纤衣服进入库房和发电间。开箱应使用不产生火花的工具,并在专设的发放间内进行。

   (5)变质的和性能不详的爆破器材,不得发放使用。

   (6)爆破器材应按其出厂时间和有效期的先后顺序发放使用。严禁爆破器材换取其他物品。

   (四)爆破器材的使用管理

   (1)使用坝坡器材必须经有关部门审查同意,并持说明使用爆破器材的地点、品名、数量、用途等向所在地县、市公安局申请领取《爆炸物品使用许可证》,方准使用。

   (2)爆破作业必须由经过考核合格的爆破员担任。

   (3)进行爆破作业时,遵守爆破安全操作规程,要有专人负责指挥,在危险区的边界,设置警戒岗哨和标志;在爆破前发出信号,待危险区的人员撤至安全地点后,始准爆破。爆破后,必须对现场进行检查,确认安全后,才能发出解除警戒信号。

   (4)进行大型爆破作业,或在城镇与其他居民聚居的地方、风景名胜区和重要工程设施附近进行控制爆破作业,必须事先将爆破作业方案,报县、市以上主管部门批准。并征得所在地县、市公安局同意,方准爆破作业。

   (5)用爆破器材,必须建立严格的领取、清退制度。爆破员领取爆破器材,必须经班组长或现场负责人批准,领取数量不得超过当班使用量,剩余的要当天退回。

   (6)严禁非爆破人员进行爆破作业。严禁使用爆破器材炸鱼、炸兽。

   (五)爆破器材的运输管理

   (1)用汽车、轮船和畜力运输时,必须遵守《爆破安全规程》的规定和国家有关运输规则的安全要求。

   (2)用人工搬运时,要遵守下列规定:

   ① 装卸爆破器材时,应尽量在白天进行,要有专人负责组织和指导安全操作。装卸人员必须懂得装卸爆破器材的安全常识;装卸现场,应当设置警戒岗哨,禁止无关人员进入。

   ② 在夜间或井下搬运,应随身携带完好的矿用蓄电池灯或绝缘手电筒;

   ③ 炸药与雷管要分别放在两个专用背包(木箱)内,禁止装在衣袋;

   ④ 领用爆破器材后,要直接送到爆破地点,严禁乱丢乱放;

   ⑤ 不得提前班次领取爆破器材,不得携带爆破器材在人群聚集地方停留;

   ⑥ 一人一次运送的爆破器材数不得超过:

   同时搬运炸药和起爆器 10千克

   拆箱(袋)搬运炸药 20千克

   背运原包装炸药 一箱(袋)

   挑运原包装炸药 二箱(袋)

   (六)爆破器材的检验管理

   (1)对新入库的爆破器材应抽样进行性能检验。对超过贮存期、出厂日期不明和质量可疑的爆破器材,必须进行严格的检验,以确定其能否使用。爆破器材的检验应由库房保管和实验员进行。爆炸性能的检验,应在安全的地方进行。

   (2)经过检验,确认失效及不符合技术要求或国家标准的爆破器材,都应销毁。销毁爆破器材时,必须登记手册并编写书面报告,按规定批准后方可执行。

   (七)本规定从2003年1月1日起执行,未涉及内容根据《爆破安全规程》和《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》执行。

   6.1 安全保证措施

   (1)由项目部联系派出所对从事爆破作业人员的合法证件进行检查,并组织工程部安全人员对爆破作业人员进行岗前安全技术再培训。

   (2)设立爆破队伍专职警戒人员、专职起爆人员、工地负责人,每一次爆破作业前,警戒人员手拿信号旗,哨子按200米半径圈在四周和路口处警戒,防止非作业人员进入,同时工地负责人检查爆区安全情况发出第一次警报,当确认安全后发出第二次点炮信号,起爆人员方可进行点炮。爆破后爆破员检查爆破现场,确认所有炸药均已引爆,没有事故隐患后,发出解除警戒信号。

   (3)项目经理部设立爆破领导人和专职爆破工程师,定期对爆破施工队进行安全技术指导,深孔爆破要有一名爆破作业领导人现场指挥。

   (4)定期和不定期由项目经理部安全、公安人员检查各爆破作业施工队的领用、使用、贮存是否依照《爆破安全规程》执行,剩余少量火工品是否分类存放于项目经理部设置的炸药库。

   (5)项目经理部建立有效的奖惩机制,对检查违章作业的事和人员严格处罚,强令其整改,整改无效果的队伍、人员应清退出场。对严格按《爆破安全规程》作业的施工队伍和人员应予以奖励。

   (6)起爆药包和予裂孔药窜的制作,应按《爆破安全规程》和爆破设计的要求进行制作。

   (7)盲炮和瞎炮处理办法按《爆破安全规程》规定的办法由有经验的爆破员进行处理,对于浅孔采取:①经检查确认炮孔起爆线路完好的,可以重新起爆;②距盲炮和瞎炮孔口不小于0.3米位置平行打眼装药起爆;③用木制或竹制工具,轻轻将炮眼内大部分填塞物掏出并浇水,使炸药效能失效,但必须采取措施回收雷管;④用聚能药包诱爆,如果炸药是抗水硝铵炸药则用聚能药包诱爆;对于深孔采取:①经检查起爆网络完好时,且最小抵抗线无变化的,可重新连线起爆;②距盲炮或瞎炮炮孔口不小于10倍炮孔直径处另打平行孔装药起爆,爆破参数由爆破工作领导人确定;③所用炸药为非抗水硝铵炸药,且孔壁完好者,可部分取出填塞物,向孔内灌水,使之失效,然后作进一步处理。抗水硝铵类炸药用聚能药包诱爆。

   (8)恶劣天气或夜晚照明条件不好时,不允许爆破作业。遇到雷雨时,应迅速撤离危险区,对使用一般电雷管起爆的作业段,应测试杂散电流情况,如果超过允许值,应用抗杂散电雷管或非电雷管起爆。

   (9)爆破作业现场四周设置警示牌,严禁烟火。严禁使用不合格的火工品。电力起爆器箱钥匙应有专人保管,专人使用,不得交其他人使用。火工品严禁借让、私藏、转卖。

   7.1 按爆破设计安全警戒示意图一,设置安全警戒线,禁止行人和车辆进入。

   8.1 进行爆破施工。

   9.1 清理现场。
免费打赏

相关推荐

APP内打开