现浇地下室顶板能承受多大荷载
zhuicome
zhuicome Lv.3
2015年07月26日 11:49:08
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-27 11:26 编辑 哪位大神能帮忙算一下,现浇地下室顶板能承受多大荷载,因为考虑要在地下室顶板上堆放砂石等材料,还要放置搅拌机,不知道承载力够不够。楼板参数如下,感激不尽! 板厚250mm,配筋:三级12间距180mm,纵横向跨度8100mm; 主梁截面尺寸400X900,次梁截面尺寸300X700,配筋见下图:

本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-27 11:26 编辑

哪位大神能帮忙算一下,现浇地下室顶板能承受多大荷载,因为考虑要在地下室顶板上堆放砂石等材料,还要放置搅拌机,不知道承载力够不够。楼板参数如下,感激不尽!
板厚250mm,配筋:三级12间距180mm,纵横向跨度8100mm;
主梁截面尺寸400X900,次梁截面尺寸300X700,配筋见下图:

QQ截图20150726114452.png

QQ截图20150726114452.png

张大帅
2015年07月27日 10:18:41
3楼
你都没荷载数据怎么算?
回复
张大帅
2015年07月27日 10:19:35
4楼
目测截面及配筋足够大
回复
sandrakui
2015年08月03日 15:55:11
5楼
板厚和配筋都非常像我们设计院的标配,布置人防荷载的状态,55-60
回复
zhuicome
2015年08月04日 14:56:22
6楼
sandrakui 发表于 2015-8-3 15:55 板厚和配筋都非常像我们设计院的标配,布置人防荷载的状态,55-6055-60t/平米,还是55-60KN/平米?
回复
sandrakui
2015年08月06日 15:34:42
7楼
zhuicome 发表于 2015-8-4 14:56 55-60t/平米,还是55-60KN/平米?人防荷载的单位是kN,堆放砂石应该还是超不过的
回复
co1448110866400
2016年04月08日 00:09:16
8楼
谢谢楼主分享!
回复
泥巴上的探戈
2019年03月10日 10:56:07
9楼
其实这个就是一个施工现场临时堆场的问题,一般设计总说明里面对荷载有说明,通常堆载超重下面需要采取回顶措施,都是可以临时计算的
回复
czcivilczcivil
2021年08月24日 09:15:40
10楼

这个位置看起来像是 消防车通道的配筋 承载力还是蛮大的  

回复

相关推荐

APP内打开