电抗器又烧了一台,2013年烧了一台,现在又烧了一台,产品是哈大电气的。
sun_yu
sun_yu Lv.6
2015年07月26日 09:18:17
只看楼主

各位大神帮忙分析下什么原因?2013年烧了一台,现在又烧了一台,运行电流都很正常。大家遇到过这种情况吗?还有就是大家用的干式空心滤波电抗器35kv的,哪家的质量不错,而且价格比较公道的。

各位大神帮忙分析下什么原因?2013年烧了一台,现在又烧了一台,运行电流都很正常。大家遇到过这种情况吗?还有就是大家用的干式空心滤波电抗器35kv的,哪家的质量不错,而且价格比较公道的。

IMG_20150713_100439.jpg


IMG_20150713_100500.jpg

免费打赏
lvqinghu
2015年07月27日 15:41:06
2楼
从过电压上分析看看,会不会由于操作过电压激发引起的.
回复
qq_1438152799155
2015年07月29日 15:14:11
3楼
前排,学习
回复
tbdy
2015年07月29日 17:54:02
4楼
是不是和线路电容谐振了?
回复
烟雾弥漫
2015年07月30日 08:39:44
5楼
没事时看看,感谢您的无私奉献,谢谢啦!
回复
peopleynzdl
2015年08月02日 12:16:12
6楼
没事时看看,也感谢楼主的无私奉献!
回复
lingxuct
2015年08月02日 16:52:49
7楼
局部受潮引起,长期在用不会烧,一定在停用一、二天后再送,过上半小时后出现故障。
回复
sun_yu
2015年08月03日 07:17:01
8楼
ccc___ 发表于 2015-8-2 16:52 局部受潮引起,长期在用不会烧,一定在停用一、二天后再送,过上半小时后出现故障。一直在用,没停过。
回复
巴亚
2015年08月03日 08:36:19
9楼
我是来学习经验的
回复
lingxuct
2015年08月03日 08:57:51
10楼
sun_yu 发表于 2015-8-3 07:17 一直在用,没停过。在运行中环氧树脂烧起来了?
回复
q13871628685
2015年08月03日 09:23:11
11楼

没事时看看,也感谢楼主的无私奉献!
回复

相关推荐