现有一大跨度钢结构建筑,单跨长50米,宽20米,建于地下隧道上方,50米方向上仅在两端设钢柱,请问如何设引下线才能满足规范要求?
现有一大跨度钢结构建筑,单跨长50米,宽20米,建于地下隧道上方,50米方向上仅在两端设钢柱,请问如何设引下线才能满足规范要求?
2楼
如定为第三类防雷建筑物,按GB50057-1994之3.4.7款:当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于25米.现在是20米结论是好办
如定为第二类防雷建筑物,按GB50057-1994之3.3.3款: 当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于18米.但现在是20米多了2米结论是马马虎虎