大跨度建筑防雷接地
loyal7
loyal7 Lv.7
2004年12月09日 11:00:56
来自于防雷减灾
只看楼主

现有一大跨度钢结构建筑,单跨长50米,宽20米,建于地下隧道上方,50米方向上仅在两端设钢柱,请问如何设引下线才能满足规范要求?

现有一大跨度钢结构建筑,单跨长50米,宽20米,建于地下隧道上方,50米方向上仅在两端设钢柱,请问如何设引下线才能满足规范要求?
免费打赏
ccxxjj
2004年12月09日 15:21:02
2楼

如定为第三类防雷建筑物,按GB50057-1994之3.4.7款:当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于25米.现在是20米结论是好办
如定为第二类防雷建筑物,按GB50057-1994之3.3.3款: 当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于18米.但现在是20米多了2米结论是马马虎虎
回复

相关推荐

APP内打开