供生活热水采用容积式换热器,供回水温度为60/50度,负荷为100kw,供水量为1.9立方米/h我不知道是怎么计算出来的?请大家帮我看看??
供生活热水采用容积式换热器,供回水温度为60/50度,负荷为100kw,供水量为1.9立方米/h
我不知道是怎么计算出来的?
请大家帮我看看??
2楼
流量小了点吧!100KW的负荷流量大概应该在8T/H吧!
不明白你这个怎么算出来的。
你可以察看水利计算那,知道负荷了有对应的流量
温度可以采用内插法修正。看看陆哥的那个设计手册吧
回复
3楼
生活热水的供回水温度为10-60或65
回复
4楼
生活热水的供回水温度为10-60或65
50-60是空调取暖的的供回水温度
100x3.6/4.2x(60-50)=1.7t/h
回复
5楼
4.2和3.6代表什么意思?是怎么来的?
回复
6楼
4.2水的比热
100kw=100kj/s
100kj/s /4.2kj/kg/k x (60-10)k =0.47kg/s x3600s=1714kg/s /1000 =1.714t/h
回复
7楼
谢谢,增长知识了。
回复